马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
有多人咨询格力多联机室内机线控器温度区域显示P1故障,不能开机,外机显示P6代码
内机P1故障判断条件和方法: 通过内机线控器查看故障代码,如果内机线控器显示P1,则需要同步查看室外机主控板上双八数码管上的故障代码显示情况,P1是一个方向性代码,不是准确的故障代码,根据外机主控板上的故障代码可以判断出压机驱动板的具体故障,然后参考具体故障排查方法进行故障排查。
通过查看室外机主控板双八数码管上的故障代码,如果数码管上显示 P6,则可判断为压缩机驱动 IPM 模块保护
格力多联机P6可能原因:1.压缩机 UVW 线接触不良;2. 压缩机 UVW 线接线顺序错误;3. 压缩机损坏;4. 制冷系统堵;5. 压缩机驱动板 IPM 模块损坏。格力五六代P6故障排查解决:
1、检查压缩机U、V、W线接触是否良好?有没有虚接、氧化和开路?如果接线端子有松动,请断电后用螺丝刀紧固。或者是插件松动,因松动电流过大引起烧痕;
顺便分享一个故事,今年夏天旺季的时候,用户报修内机线控器显示P1故障,他们发现室外主机报P5故障,但是他检查的时候发现,从主板到压缩机接线端的三根压缩机连接线,其中一根中间有燃烧的痕迹,但是线没有被烧断,造成了压缩机运行电流增大,他们更换了压缩机连接线故障排除。
还有一起维修案例,内机线控器报P1故障,室外机双八数码管上显示P5压缩机过流保护,经过线路的排查发现是压缩机的U、V、W中的一个接线端烧变形了,也是接线端松动引起接触点过热,他们购买了新的线鼻子,重新压线,再插回压缩机,开机测试,工作正常。
所以,当我们要检查压缩机U、V、W的时候,不仅仅要考虑接线端自身,还要考虑从主板U、V、W出来的三根线中间有没有开路?接线端有没有虚接?接线端有没有烧毁?我最早遇到过一起接线端事故,因为接线端松动接触不好而烧坏,然后造成压缩机从接线柱根部爆开的案例,就是从接线柱根部顶开一个窟窿,不过是家用机不是多联机。家用机出现这种情况几率比较高一些,我估计各位看官可能会有人遇到这种情况。
2、检查压缩机各相绕组间阻值是否正常(正常为小于2欧姆)并且阻值两两相等,压缩机各相绕组对地绝缘情况是否正常(正常值大于2兆欧)。->如否,就是压缩机损坏,请更换压缩机。如果压缩机接线端子没有问题,测量压缩机各相阻值是否正常?正常阻值小于2Ω,并且阻值两两相等,压缩机各相绕组对地绝缘是否正常?(正常大于2MΩ)。测量压缩机绕组对地绝缘最好使用“摇表”,不是万用表,很多数字电流表的欧姆档位,最多测量到20KΩ,所以没有办法区分压缩机的对地阻值是多少。有可能会错过故障点,使你多走很多弯路。
所以建议大家使用摇表来测量压缩机的对地绝缘。不要拿一个万用表测量压缩机U、V、W之间的阻值;
>如是,压缩机损坏,需更换。6、压缩机驱动板异常。->如是,更换压缩机驱动板。压缩机驱动板出现问题内机线控器也会显示P1故障,排除前几项没有问题,如果IPM 模块损坏, 请直接更换IPM 模块。
6.1 首先确保整机电源断电,将万用表调到交流电压档, 分别测试L1、L2、L3、N 之间的电压,确保每次测量结果均为0V(万用表也有误差,有时不一定都是0V)时方可进行下面操作,并且在开关处放上“有人工作,禁止合闸”的安全标志。
6.2. 测量压缩机驱动板直流母线P、N 之间的电压,将万用表调到直流电压档, 测量下图P、N 之间的电压,保证电压低于36V 时方可进行下面操作,如果没有万用表,在确保整机断电后,等待20 分钟后方可进行下面操作。
6.3 .将压缩机驱动板上的所有连接线全部拆掉, 包括:
①压缩机线
②主控与驱动之间的通讯线
③压机驱动与风机驱动间的通讯线
④压机驱动板输出18VDC ⑤整流桥输出P ⑥整流桥输出N ⑦压机驱动板输出540VDC ⑧电抗器接线端子 ⑨整流桥输入交流进线 ⑩ 压机驱动板接市电端子,如下图所示:
6.4. 将压缩机驱动板上的螺钉拆掉,如下图所示:
6.5、更换室外机驱动板时要注意驱动板背面IPM模块和整流桥的散热,那个上面有一层白色的物质是导热硅脂,为了保证主板上变频模块和整流桥能把热量充分散出,导热硅脂的作用就是快速导热,在更换的时候如果你手头没有导热硅脂,建议你把原有的导热硅脂用刀片全部刮下来,再均匀的涂抹在IPM模块金属面上,然后打紧固定变频模块和整流桥的螺钉。 主板中间的四个固定螺钉一定要拧紧,否则会影响IPM模块散热不好,报相应故障。然后再把驱动板上的控制线全部恢复,最好是先后有照片对比。
6.6. 装上新的压缩机驱动板,打好螺钉,正确接线。
. |