这台空调不制冷怎么维修

[复制链接]
阅读字号:
  • 大
  • 中
  • 小

62

主题

1205

回帖

2767

积分

初级维修师

积分
2767
发表于 2026-8-21 16:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
由于吊顶的高度低于空调,所以把空调留在了顶上,空调内机距离吊顶50厘米,原吊顶的师父把内机四面和吊顶用了木板做了围挡封死连接,而现在进风口和出风口就在这个高度0.5米的小空间形成了自循环而无法制冷和制热,说清楚点:面板降下来了,空调主机没有下来,有经验的大师给支支招
0.jpg

145

主题

893

回帖

2万

积分

版主

积分
22554
发表于 2026-8-21 18:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
用帆布做风道,将内机出风引到面板出风口
修建美丽春色

0

主题

52

回帖

52

积分

新手

积分
52
发表于 2026-8-22 09:30:37 | 显示全部楼层
看图片,这种空调不都是这样装的么。

5

主题

212

回帖

276

积分

维修入门

积分
276
发表于 2026-8-22 12:40:49 | 显示全部楼层
最好是将内机将下来,用帆布肯定不行  因为回风和出风太进了 除非做复合风道   但是八面出风  也不好做风道   所以 如果不能下降内机就放弃维修吧

0

主题

1027

回帖

1928

积分

初级维修师

积分
1928
发表于 2026-8-23 12:38:20 | 显示全部楼层
谢谢!学习

62

主题

1205

回帖

2767

积分

初级维修师

积分
2767
 楼主| 发表于 2026-8-24 10:44:45 | 显示全部楼层
尚庆丰 发表于 2026-8-22 12:40
最好是将内机将下来,用帆布肯定不行  因为回风和出风太进了 除非做复合风道   但是八面出风  也不好做风道 ...

中间加纸壳子用胶带粘上,四边出风口串一块不知道可影响出风