e145f199cc167c7a477c4ef1bd26e4aa.jpg 很多现场需要设备先启动,运行一段时间之后自动停机,比如烘干风机、排污泵、净化消毒风机。今天这个通电延时型时间继电器延时停机电路,电工小白一看就懂。一、元器件介绍
  • QF1:三相380V主回路空开,给电机供电
  • QF2:220V控制回路空开,给控制回路供电
  • SA:转换开关,用来启动这套延时停机回路
  • KT:JSZ3A-B通电延时时间继电器,2、7是线圈;5、8是延时断开触点
  • KM:交流接触器,主触点控制电机,辅助触点自锁
  • M:三相异步电机,外壳接PE保护地线
二、电路工作原理合上QF1、QF2,转换开关SA打到接通位置。
  • SA闭合,KM接触器线圈得电,KM主触点闭合,电机直接启动运转;同时KT时间继电器线圈同步得电,开始计时。
  • 计时期间,KT的5-8触点保持闭合,接触器持续吸合,电机一直运行。
  • 到达设定延时时间,KT的5-8延时触点断开,KM线圈失电,接触器释放,电机自动停止。
  • 断开SA,整个回路断电,电路复位;再次合上SA,电机重新启动、再次倒计时停机。
三、接线实操要点
  • 时间继电器引脚:2、7接AC220V线圈电源;5、8是延时断开触点,通电先闭合,到时间断开。
  • 主回路:L1、L2、L3 → QF1 → KM主触点 → 电机,电机PE可靠接地。
  • 控制回路:220V电源经过SA,接触器KM和时间继电器KT线圈同时得电,延时触点串在接触器自锁回路里。
  • 旋转时间继电器旋钮,按需设置运行时长。
四、注意事项
  • JSZ3A-B是通电延时,线圈持续通电才会计时,一旦断电计时清零。
  • 适合短时运行自动停机的负载,像消毒风机、排风机、加料泵。
  • 强电接线一定要断电操作,做好绝缘,防止触电。
  • 触点容量有限,大功率电机必须用接触器扩容,不能直接用时间继电器带负载。