马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
很多中央空调机组出现故障,运行参数早已出现异常偏移,只是尚未触达保护值,误判更是运维常见问题,本文从水系统、冷却塔、换热器、制冷剂参数、润滑油、压缩机梳理 12 项实操检查要点,给现场运维一套参考技术手册。
1. 检查冷冻水进出水温度 记录冷冻水供水温度、回水温度以及两者之间的温差。 常见中央空调工况可以参考7℃供水、12℃回水,但实际数值应以设计要求和机组运行工况为准。 如果温差明显偏小,需要检查实际负荷、水流量、旁通阀、末端阀门及水系统是否存在问题。如果温差过大,则要关注水流量不足、部分末端水量不足等情况。
2. 检查水泵运行状态 重点检查: 水泵运行电流是否正常。 运行时有无异常振动和噪声。 轴承是否过热,有无漏水。 进出口压力是否正常。 联轴器、底座及固定螺栓是否松动。
特别要注意水泵电流。电流偏低不一定代表水泵省电,也可能是水流量不足、空转或运行工况发生变化。
3. 检查过滤器和管道 检查Y型过滤器是否堵塞,前后压差是否异常。如果过滤器堵塞,可能造成水流量下降,影响蒸发器换热,严重时还可能触发水流保护。同时检查管道保温是否破损、阀门是否渗漏、自动排气阀是否正常。 对于水冷冷水机组来说,冷却水系统直接影响冷凝压力、压缩机功耗和整机运行效率。
4. 检查冷却塔运行情况 重点检查: 风机运行是否正常,有无异常振动。 布水器是否均匀布水。 填料是否堵塞、结垢。 集水盘是否有淤泥和杂物。 浮球阀及补水系统是否正常。
冷却塔不仅要看风机是否运行,还要看实际散热效果。如果冷却塔散热能力下降,冷却水出水温度可能升高,进而造成冷凝温度和冷凝压力上升。
5. 检查冷凝器换热情况 记录冷却水进出水温度、冷凝压力和冷凝温度。 重点关注冷凝器小温差: 冷凝器小温差=冷凝饱和温度-冷却水出水温度。 如果小温差持续增大,需要检查冷凝器是否结垢、管路是否堵塞、水流量是否异常,以及制冷剂侧是否存在问题。不能看到小温差大就直接判断冷凝器结垢,还要结合冷凝压力、冷却水温度和水流量综合分析。
6. 检查冷却水泵和水流量 检查水泵电流、进出口压力、运行声音及机械密封。 同时检查冷凝器进出口压差,如果压差与以往相比明显变化,应排查过滤器堵塞、阀门开度异常、管道堵塞以及水泵运行问题。制冷系统是冷水机组的核心。很多故障在彻底报警之前,运行参数早已出现异常。
7. 检查蒸发压力和蒸发温度 通过蒸发压力换算对应的制冷剂饱和蒸发温度,再结合冷冻水出水温度判断蒸发器换热情况。 蒸发器小温差=冷冻水出水温度-饱和蒸发温度。 如果蒸发器小温差明显增大,需要重点检查蒸发器水侧结垢、水流量不足、制冷剂供液异常等问题。
8. 检查冷凝压力和冷凝温度 通过冷凝压力换算冷凝饱和温度,再结合冷却水出水温度判断冷凝器换热情况。如果冷凝压力持续偏高,需要排查: 冷却水温度是否过高。 冷却水流量是否不足。 冷凝器是否结垢。 系统是否存在不凝性气体。 制冷剂是否存在过充等问题。
不要一看到高压就认为是冷凝器脏了。
9. 检查制冷剂过热度和过冷度 这两个参数可以帮助判断制冷剂循环是否正常。 过热度异常偏高,需要检查供液不足、过滤器或管路堵塞、膨胀阀开度异常等问题。 过冷度异常偏低,则需要结合液管状态、制冷剂充注量、冷凝器工况等进一步判断。 特别注意,不能单凭过热度或过冷度,就直接判断制冷剂不足。
10. 检查润滑油系统 重点检查: 油位是否处于规定范围。 油温是否正常。 油过滤器是否堵塞。 油压差是否正常。 油泵运行是否正常。 油管及接头有无渗漏。
对于螺杆冷水机组,还要关注油分离器、回油管路及油路过滤器。有些机组虽然油位正常,但油过滤器堵塞、油路不畅,仍可能造成供油不足。
11. 检查压缩机运行参数 记录压缩机运行电流、排气温度、吸气温度、运行频率或负荷率。 如果出现电流异常偏高、排气温度持续升高、吸气过热度异常等情况,应及时分析原因。同时检查压缩机有无异常振动、异响,以及电机接线端子是否松动、发热。
12. 检查电气控制和保护功能 重点检查: 主电源电压及三相电压平衡。 接触器触点有无烧蚀。 电气接线端子是否松动。 变频器散热及运行状态。 温度、压力传感器是否准确。 水流开关及高低压保护是否正常。
特别提醒:保护功能不能只看有没有报警,还要确认相关保护装置是否能够正常发挥作用。不得为了避免报警而随意短接保护开关。
|