找回密码
 请使用中文注册
查看: 691|回复: 11

天龙DENON AVR-600开机保护的故障排查

[复制链接]
阅读字号:
  • 大
  • 中
  • 小

145

主题

590

回帖

2486

积分

初级维修师

积分
2486
发表于 2026-10-1 15:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
本帖最后由 王绍兴 于 2026-10-1 16:05 编辑

天龙DENON AVR-600开机保护的故障排查
今天再打开一台天龙AVR-600的故障功放,插电开机按下ON/STANGBY按钮后,液晶屏显示PROTECT字样,显示功放进入保护停机输出,图示:
10.jpg
  此,当功放显示PROTECT字样,基本判断待机电源、功放大系统、液晶显示部分电路基本是正常的,故障可能应该在功放的输出中点电压偏移、过电压、过电流这些报警信号的触发范围。
  打开机壳,初步检查没有发现明显的炸裂器件问题,也没有发现明显的缺少元器件问题。首先检查功放输出的中点电压,主声道(L)通道0.7V(700mV),主声道(R)声道0.9V(900mV),中置(C)声道1.24V(1240mV),非常显然系主、中置声道中点电压严重偏离造成的功放保护。一般情况下,输出直流输出电压几乎为±0.0V左右,越接近0V越好。
  从检测结果看,中置声道的中点电位偏离严重,但是,其它通道也有偏离,这些偏离电压已经足够触发输出保护了。
  尝试着将输入负载电阻由2.2K,暂时更改为1.5K,图示:
11.jpg
  重新上电测试中置声道的输出,仍然有1.20V的直流输出电压。说明问题的本质并不是由于晶体管输出特性变异引起的。就是存在这个变异,也不存在同时的声道都有偏差。主供电电源测量过±41.0V是相对平衡的,那问题会在那些方面呢?
  再次尝试调整交越失真的TR314组成的单元,调整电位器VR302(5K)电阻,输出中点仍然没有根本性的发生变化,说明中点电压偏离还没有找到问题点。调整中点电压一般会在差分输入对管的电源上,先做一些偏差,比如电位器的中心臂连接输入电源,然后,电位器两端分别连接功放输入的E发射极。重新阅图到该功放的输入电路,图示:
12.jpg
  该功放的输入差分级放大电源,居然取自三端稳压的+12V电源。
三端稳压电源电路,图示:
13.jpg
变压器次级双绕组输出,经过过电流保险(F11/F12)后进入桥式整流,电解电容3300UF/25V滤波相对平滑稳定后,±电压分别经过电流保护(N20T)分别进入三端稳压的7812和7912,输出±12V的电压。于是,万用表测量这个三端稳压集成电路的输出,没有电压。难道这2个三端稳压是坏了,继续测量输入电压,同样,也没有电压。图示,三端稳压实际位置。
14.jpg
  难道是前面的过电流保护器件开路故障?测量过电流保护器件的输入和输出,居然有近±20V的电压,莫非,是该线路板因为过电流,烧开路了?
  于是,断电拆该板,不拆不知道,一拆真奇妙,问题居然在此,图示:
15.jpg
  明显的焊接原因引起的开路。
分析,造成这样的原因固然是焊接问题,但是,由于,这2个三端稳压和2个后置功放1875集成电路均采用过渡板转接,应该当时考虑的是工作电流原因吧,工作过程中发热造成这些器件的内应力释放,顶开本焊接厚度比较薄的锡层。原因找到,做起来变得从从容容了,给这些器件重新加固焊接,检查确认焊接无误后,回装再次确认稳妥,再次上电测试三端稳压输出±12V恢复到正常电压,再次返回功放输出端测量输出中点电压,基本确保在6mV左右的电压范围,这才是日系功放原有的性能指标之一,关机。
  逐一回装功放板卡、后置的信号输入输出金属板,最后到前面板一一安装稳妥后,上电测量输出几乎在±0.0V,此时,液晶屏也显示应有的那些状态,图示:CD输入状态。
16.jpg
  输入CD信号,音乐在房间里响起,大概测量的高、低音调和平衡电位器、音量电位器功能基本无异常,维修结束。

评分

参与人数 2金币 +50 贡献 +50 收起 理由
开心 + 50 赞一个!
天天快乐 + 50 向你学习!

查看全部评分

145

主题

590

回帖

2486

积分

初级维修师

积分
2486
 楼主| 发表于 2026-10-1 15:07:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 王绍兴 于 2026-10-1 15:15 编辑

首先祝大家国庆节快乐!
还存有电烙铁余温的功放维修手记一份,供需要者参考。

94

主题

278

回帖

2506

积分

管理员

积分
2506

最佳新人活跃会员热心会员

发表于 2026-10-1 15:15:18 | 显示全部楼层
技术文章,值得点赞。

145

主题

590

回帖

2486

积分

初级维修师

积分
2486
 楼主| 发表于 2026-10-1 15:17:17 | 显示全部楼层
天天快乐 发表于 2026-10-1 15:15
技术文章,值得点赞。

感谢,点赞支持,我会发更多的维修贴的。
这些都是真刀真枪的维修过程贴,仅仅代表是一种故障的排查过程,并不涵盖其它故障。

145

主题

590

回帖

2486

积分

初级维修师

积分
2486
 楼主| 发表于 2026-10-1 15:18:38 | 显示全部楼层
收功放还是维修速度快,还有一台在快递的路上了,本来将继续开拆。

点评

欢迎您多多发帖,绝对的点赞加分奖励。  详情 回复 发表于 2026-10-1 15:29

94

主题

278

回帖

2506

积分

管理员

积分
2506

最佳新人活跃会员热心会员

发表于 2026-10-1 15:29:18 | 显示全部楼层
王绍兴 发表于 2026-10-1 15:18
收功放还是维修速度快,还有一台在快递的路上了,本来将继续开拆。

欢迎您多多发帖,绝对的点赞加分奖励。

187

主题

117

回帖

9688

积分

优秀会员

积分
9688

活跃会员热心会员优秀会员

发表于 2026-10-1 22:10:15 | 显示全部楼层
用焊锡比较少是日产机器的特点,估计与日本资源缺乏有关

145

主题

590

回帖

2486

积分

初级维修师

积分
2486
 楼主| 发表于 2026-10-2 07:20:53 | 显示全部楼层
方位 发表于 2026-10-1 22:10
用焊锡比较少是日产机器的特点,估计与日本资源缺乏有关

不是,波峰焊接用锡量本质就是相对少的。
  主要还是应用意设还没有健全,很多问题都出在应用过程中的问题。
那功率管为什么会没有类似的问题?主要也是他们意设到功率元器件有明显的热膨胀,有热应力问题,在功放应用中,基本都有人工加焊的痕迹。

145

主题

590

回帖

2486

积分

初级维修师

积分
2486
 楼主| 发表于 2026-10-2 07:27:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 王绍兴 于 2026-10-2 07:29 编辑

  此问题帖子上,也有提及了的,看表象锡的用量并不少用,主要是三端稳压电源线路板,3根硬质导线(应该是什么元器件的管脚)到转接板,再在这个转接板上焊接三端稳压和集成的功放集成块。如果线路板与转接板之间用软导线,也不会有类似的问题,操作过程中也感受到这些连接导线的硬度。
  在排障过程中,曾一度认为捡漏了,三端稳压集成块烧了,当测试输入端子也没有电压时,仍然认为捡漏了,因为测量整流滤波后是有电压的,过电流保护器件的输入和输出也是有电压的,还以为是线路板截面因为设计过细,被烧开路的判断,直到拆下来,真相才大白了。

0

主题

7

回帖

20

积分

新手

积分
20
发表于 2026-10-14 23:06:50 | 显示全部楼层
国庆这几天我也修了自家用的两台天逸功放,10多年来了,发现焊锡上百个点都开裂了,仔细对比发现功放用的焊锡应为007焊料,看来要用到10年以上还得0307或305的焊料。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图

GMT+8, 2026-11-16 04:51 , Processed in 0.100702 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表