格力多联机外机风机故障的时候,可以通过屏蔽故障风机的方式为维修增加准备时间,适用于有两台风机的单模块。具体设置方式为:
0d41777d128250dbc2fdc89dd7a15eac.png 步骤一:找到外机主板上“SA5"地址码,外机断电。步骤二:若1[color=#576b95 !important][url=]#风机电机故障[/url],则将地址码的”1“向出厂反方向拨动,若2[color=#576b95 !important][url=]#风机电机故障[/url],则将地址码的”2“向出厂反方向拨动。步骤三:外机上电,主板显示”01 OF C9",则风机应急运行模式设置成功,机组可临时运行24h。若有帮助的话,不妨关注、点赞、转发、评论。空调工将持续分享空调施工维修使用小技巧。