30KW电机用160A的接触器真是奢侈,这个接触器异响维修后还响,电工换个新的依然如故,他很茫然。我让检查二次线,他说从没见过这样的故障
大家好,我是一名干了31年的工厂维修电工;拥有一/二建机电、一消、中注安化工的职业资格证书;真诚的希望与您一起探讨、分享电气维修、国家规范、生活、考证的一些事情。您的高论是他人的财富!感谢您的支持与鼓励……祝:家庭 美满幸福、事业 步步高升!!!

直接启动的30KW电机,使用的是160A交流接触器,这是不是太奢侈了?
维修电工巡检配电室的时候,听到一个控制柜内有接触器发出的异响,打开一个柜门后发现是一个160A的接触器。
接触器异响需要及时处理,否则会导致接触器损坏,进而有可能导致电机损坏。于是他协调操作工停机维修一次。
检查了触点,处理了接触器铁芯的锈迹并查看了玩好的短路环,做完这些以后,送电运行,发现接触器还是异响,感觉没有一点改善。
既然修不好就换个新的吧,结果更换后还是异响,这令他很茫然,究竟是哪里出现了问题。
不忘初心!!!
每天学习一点…………....……进步一点点!
用心、求变!!!
听到他说的这个故障现象,我告诉他把二次全面检查一次,肯定是线圈的供电电压不足。
到中午在食堂一起吃饭的时候,这位电工主动的和我一起进餐,告诉我异响的原因查到了,是保护器坏了,线圈吸合电压不够导致的,具体是什么样的保护器,相信你们都能猜到。最后他还说:从来没碰见过这样的故障。
电气设备故障每次都是随机的,经历的多了水平才能提高,经验才会丰富,要不然也不会有师傅和小白的区别。
有些持续性的故障很好判别,但有一些隐形的故障很是令人头疼,时好时坏,而且还有可能过了几天才出现故障,让人无比头疼,不知道这样的故障你们碰到过没有。
有台空气压缩机,偶尔报急停故障,有时候一天跳机两次,复位后开机正常,还有的时候半个月跳机一次,老师傅带徒弟查了几次都没找到故障点。
我是个好奇的人,到现场后拿毛刷把接线端子清扫干净,然后把没压线逼子的几个软线头拆下来,用手再拧紧,开机后半年多再也没出现过急停故障。
干维修电工几十年,见过的故障,经历的事故很多,所以好多简单易修的故障感觉是例行公事,提不起半点兴趣,每当出现这样的问题,大都选择让年轻的电工去修。
有些隐形或很难修的故障才能提起兴趣,但惭愧的是,也有好多自己搞不定的时候,只能集思广益,实在不行请求外援。
不知道你们有没有修不好的设备?