马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
中央空调使用时间长了,出现制冷效果下降、耗电量增加,很多时候是冷凝器换热能力下降,判断冷凝器脏不脏,重点看“趋近温度”。
一、冷凝器趋近温度水冷冷水机组维修时,可以重点关注冷凝器趋近温度。 计算方法:冷凝器趋近温度=冷凝饱和温度-冷凝器出水温度
例如:冷凝饱和温度40℃,冷凝器出水35℃。 趋近温度就是:40-35=5℃ 趋近温度逐渐升高,通常意味着冷凝器换热能力在下降,比如一台机组以前长期运行在2~3℃,后来逐渐升高到4℃、5℃甚至更高,就应该重点检查冷凝器,现场判断最好结合以下参数: - 历史正常运行数据;
- 冷却水进出水温度;
- 冷却水流量;
- 冷凝压力和饱和温度;
- 压缩机电流;
- 当前机组负荷;
二、冷凝压力高,不一定就是冷凝器脏维修现场经常遇到冷凝压力偏高,有些人第一反应就是“冷凝器结垢了”。 其实不一定,冷凝压力升高,还可能是: - 冷却水进水温度过高;
- 冷却塔散热能力下降;
- 冷却水流量不足;
- 过滤器堵塞;
- 水泵运行异常;
- 冷凝器管内结垢或粘泥。
所以看到冷凝压力高,应该先检查冷却塔、冷却水温度和流量,再结合趋近温度判断。 例如:机组负荷基本不变,冷却塔运行正常,冷却水流量正常,但冷凝饱和温度持续升高,而冷凝器出水温度变化不大。这种情况下,就要重点怀疑冷凝器换热能力下降。
三、蒸发器同样可以看“趋近温度”蒸发器也可以采用类似的方法判断换热状态。 蒸发器趋近温度=冷冻水出水温度-蒸发饱和温度 例如:冷冻水出水7℃,蒸发饱和温度4℃:7-4=3℃ 如果这个数值相比过去明显增大,也需要检查蒸发器换热情况。不过正常情况下,闭式冷冻水系统的水质相对稳定,蒸发器结垢问题通常没有冷凝器那么突出。
四、冷凝器到底怎么清洗?确定换热器确实存在污垢后,再根据污垢类型和换热管结构选择清洗方式。
1、机械清洗适合粘泥、泥沙以及部分松散沉积物,常用毛刷、通管器等工具进行清理,但不能简单使用硬质工具强行刮洗,尤其是强化换热管,工具选择不当可能损伤管壁和强化结构。清洗前一定要确认换热管材质、管径和内部结构。
2、化学清洗对于比较坚硬的水垢,可以采用化学清洗,但清洗剂浓度、清洗温度和循环时间不能套用一个固定值,应根据换热管材质、污垢成分以及清洗剂要求确定。 清洗完成后,还要充分冲洗,并按照清洗方案做好中和、排放等处理。
3、在线水处理过滤、旁滤、加药以及其他水处理措施,主要作用是减少结垢和控制水质。但要注意:在线水处理不能代替已经形成严重硬垢后的清洗。更合理的维护方式是:做好水处理+监测运行参数+发现换热能力下降后及时清洗。
五、清洗前后,一定要对比运行数据冷凝器清洗不能只看“水垢有没有洗掉”,更重要的是看机组性能有没有恢复。 清洗前后,可以在相近负荷、相近冷却水温度和流量条件下,对比: - 冷却水进出水温度
- 冷凝压力
- 冷凝饱和温度
- 冷凝器趋近温度
- 冷却水流量
- 压缩机电流
例如清洗前冷凝饱和温度42℃;冷凝器出水35℃; 趋近温度=42-35=7℃。
清洗后:冷凝饱和温度39℃;冷凝器出水35℃; 趋近温度=39-35=4℃。 说明冷凝器换热状态已经明显改善,清洗完成后,根据厂家要求检查冷凝器换热管、水箱、密封件及连接部位是否存在泄漏。. |