看懂交流接触器:分解、通电、断电完整工作原理

[复制链接]
阅读字号:
  • 大
  • 中
  • 小

398

主题

63

回帖

8440

积分

小编

积分
8440
发表于 昨天 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
交流接触器是一种“电磁控制的大功率开关”,用小电流控制大电流,常用于远距离控制电机、水泵、压缩机等设备的启停。

d5ae3a4b8b2c2c0257bb8d3283d126d4.jpg
应用场景
  • 工厂电机控制:如传送带、风机、冲床等,按钮控制启停,人员不用靠近设备。
  • 水泵自动控制:液位开关或压力开关发出信号,接触器控制水泵运行或停止。

接线说明和电气符号
ff385e5bc86592f3eb4044f92721c515.jpg

eda7d4765547953a4a2ee18c8024630f.jpg
文字符号:KM。
内部结构和工作原理
  • 内部结构: 主要由线圈、静铁芯、动铁芯、主触点、辅助触点、复位弹簧和灭弧罩组成。灭弧罩通常采用耐弧陶瓷、SMC 或 DMC 等耐弧阻燃材料,用于分隔、冷却并熄灭电弧。
  • 工作原理: 线圈 A1、A2 得电后产生磁力,吸合动铁芯,带动主触点和辅助触点闭合;主回路接通,负载运行。线圈断电后,磁力消失,弹簧使机构复位,触点断开,负载停止。


f169a8edd9c3c73b4ac230c4cb8c75bf.jpg

工作原理图

运用经典电路如下;
1.自锁控制电路:由启动按钮常开触点、停止按钮常闭触点、接触器线圈和 KM 常开辅助触点组成。按下启动按钮后 KM 吸合,辅助触点并联在启动按钮两端实现保持;按下停止按钮后控制回路断开,KM 释放。
2.多地控制电路:多个停止按钮串联,多个启动按钮并联,可在不同位置控制同一设备。
3.星三角降压启动电路:用多个接触器切换电机绕组接法,降低启动电流,常用于较大功率三相异步电动机。

426cb6a7c6c9d1ac7073bc70b875fffa.jpg

43250b4c13ac9be2af4ac5f0a96329a2.jpg

6db361befc9982bf8d72e552cad7ebc2.jpg
常见的型号参数;
常见型号有正泰 CJX2-0910、CJX2-1210、CJX2-1810,施耐德 LC1D09M7C,西门子 3RT 系列等。
以 CJX2-0910 为例:
  • 09:表示主触点额定工作电流约 9A。
  • 10:表示带 1 组常开辅助触点、0 组常闭辅助触点。
  • 线圈电压:常见有 AC 24V、110V、220V、380V 等,必须按控制电源选择。
  • 适用功率:9A 接触器在 AC-3、380V、50Hz、常规环境条件下,通常可用于约 4kW 三相异步电动机,实际选型应以厂家样本为准。
  • 使用类别:AC-1 多用于电阻性负载;AC-3 常用于普通电机启停;AC-4 用于频繁点动、反接制动、正反转等更严酷工况。