       保持内心的满分热忱,努力奔赴期许的未来,做一个阳光自信的人,笑对生活,活出自己,做自己喜欢的事,让快乐加倍,让生活变的更有滋味。大家好,我是80后电工寒松,近20年的电工从业经历让我深深的热爱着这个职业  ,每当送电的一刹那,那种为人解决问题的成就感深深的鼓舞着我!希望我的经验可以帮到更多的后辈少走弯路,希望我的前辈能多多指点!          跳闸是我们在工作当中普遍遇到的故障现象,它其实是电路在向我们报警,这还真不是开关在找麻烦。开关跳闸,是电气故障最典型的故障之一。记得刚学电工的时候,师傅教给我排查跳闸的三句口诀:合就跳,查短路;用就跳,查过载;偶跳、乱跳,查虚接和漏电。这三句口诀对应着三条完全不同的故障路径:短路、过载、漏电。
合就跳,查短路:
8a46edae69e78c6b5cb230356e0340d0.jpg
         当送上开关的那一个瞬间,手还没来得及松开,“啪”地一声弹了回来,有时还可能伴随着一声声响或者火花。这就是短路:也就是说火线和零线接到一起了,零线和火线之间几乎没有电阻,电流瞬间上升到正常值的几十倍甚至上百倍。空气开关内部的电磁脱扣机构必须在毫秒级动作。我们要感谢开关,是开关在替我们挡灾,默默的扛下所有——如果没有它,短路电流足以在几秒之内把导线烧红、把绝缘层熔化、把墙后的暗线点着危险不可想象。
f83e05f974c4a2c6cd45c7d0a11cb1aa.jpg
        说一个案例。 冷却塔的水泵,只要空开一合马上就跳闸,反反复复试了很多次都是这样的结果。电工师傅没有继续合闸,而是把电动机的接线拆掉了,之后再合空开,开关合上了。这个问题就不在线路,而是在电动机。当师傅拆开电动机一看,里面的线圈已经烧得发黑,绕组短路。师傅把合闸就跳闸认为开关是不是有问题,转变成了负载有问题。
         遇到一送电就跳闸,我们要知道,排查需要分两步:         第一步,断开这条回路的所有负载,然后再合闸测试能合上,故障在负载;合不上,故障在线路或开关。         第二步,断电、验电后,用万用表电阻档分段测量线路。
        如果所有的回路都分闸了,负载都拆下来了,仍然合不上,则故障就在固定线路或开关本身。这种情况用万用表电阻档测量火线与零线、火线与地线之间的电阻,如果接近0Ω,就说明这两根线之间存在一条电阻极低的通路,也就是短路故障存在于这个回路里。如果反复合闸的话,就会给短路点再加一次巨大电流,增加烧线、起弧、引燃的风险,事故往往就发生在多推的那一下。
用就跳,查过载
967599f87147830192aad4fed1760462.jpg
        可以正常合闸,但是一开某个电器就跳闸,或者用上几分钟、十几分钟以后才跳闸。短路是瞬间跳闸,过载是延时跳闸。空气开关的内部的热脱扣元件(双金属片)需要累积热量到动作阈值,如果电流持续超载一段时间以后才会跳闸。这说明过载跳闸功能完好,保护装置在正常工作。这条回路上所用的负荷,已经超出了它所能承受的范围。
          假如一台C20的空气开关,额定电流是20A,承载功率大约是4400W。当炎热的夏天同时开一台空调、一台电热水器,还有加厨房的各种电器,所用的总功率想要越过承载的4400W并不难。跳闸不是所谓的电器坏了,是回路已经处于超负荷运转,拉不动了。如果这时因为经常跳闸而更换一个更大的开关,倒可以解决跳闸的问题,但是墙里的导线线径没有跟着变,这就等于让导线替开关去承受着那些过载的电流。
13a78eff64eee640d4052c539cb7007a.jpg
        如何判断是否过载:用钳形电流表读取电流。 合闸后,用钳形电流表卡住这条回路的火线,读取实际运行的电流,与空气开关的额定值作比较(C16=16A,C20=20A,依此类推)。数值持续超过开关额定值,才是过载;达到额定值附近长期运行,也说明余量已经很小。于此同时,开关外壳,也是发烫的,热脱扣已经在动作边缘。解决问题的方向有两个:减负载,或者给大功率设备单独走专线,而不是更换更大的开关。
偶跳、乱跳,查虚接和漏电
         这一句是最容易让人有“推上去就算了”的两类故障。它们不像短路那样一送电就跳,也不像过载那样明确的超过功率就跳闸,但如果放任、持续发展的终点将会指向烧蚀和火灾。
4c8c85c88a73830d81b3e2974c7e715c.jpg
        虚接:虚接是没有规律的跳,问题在接触点。 跳闸一会好一会坏,如果震动一下可能跳闸,温度变化了可能跳闸,不一定啥时候跳一次。接线端子松动、接触不良,接触面积变小,接触电阻变大,电流通过时局部发热,当热量传到开关内部的热脱扣元件时,到温度就跳闸;接头氧化、打火产生的电弧又会干扰漏电保护器的动作。       一个案例:配电箱主零线虚接,发热、打火,最终把零排烧毁。虚接的地方不处理,将会导致发热持续升级,从端子烧黑一直到到开关烧毁,这中间只差时间。排查方向是确保每一处接点都紧固:配电箱里的各个接线端子、插座背后的接线柱、大功率电器的插头,一个一个的检查,如果有松动的重新压紧,有氧化的打磨或更换。

68ed4e3c4d3f3b7dccb7ca03d2fde983.jpg         漏电:先看看漏电保护器的复位按钮,有没有弹出来,然后再找漏电点。 漏电跳闸和过载跳闸容易混淆,要注意区分他们的标志不在“用不用电”,而在漏电保护器上的复位按钮有没有弹起来。漏保跳闸后,那个小按钮会凸出来,说明有漏电电流触发了漏电保护器动作,阈值通常是30mA;如果按钮没有弹出,则跳闸基本上来自过载或者短路。漏电的根源是绝缘破损、受潮、电器内部对地漏电,电流没有全部通过零线返回来,有一部分“漏”进了大地。排查的方法是拔掉这条回路所有的负载后合闸:能合上,再一个一个插回电器,插到哪个跳就是哪个漏电;拔光了还跳闸,就查线路的绝缘。用兆欧表测量线路对地的绝缘电阻,低于0.5MΩ可以判定为绝缘不良,存在漏电。厨房、卫生间、阳台等潮湿区域的线皮破损和接头受潮,是重点怀疑对象。