S7-1200 PLC时间的修改

[复制链接]
阅读字号:

65

主题

218

回帖

653

积分

入门维修师

积分
653
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
S7-1200 PLC时间的修改
修改方法:本文档应用软件TIA软件版本V13 SP1  UPD9包含上传操作
1)打开TIA软件,创建一个空项目,命名文件名称及文件存放途径,确定后。在项目树中选择“添加新设备”,选择“非特定的cpu1200”,确定。图示:



2)确定后,在弹出窗口中选择“获取”,图示:


3)在弹出窗口中依次选择“PG/PC接口类型”;“PG/PC接口”,点击“开始搜索”,图示:


4)如果网络链接OK!稍后在“所选接口的兼容可访问节点”中会显示链接参数,图示:


5)点击该窗口的“检测“按钮,系统会自动搜索到所链接的cpu硬件配置,图示:


6)在工具栏中选择“在线“下拉菜单中的”将设备作为新站上传(硬件和软件),依次选择接口,点击“开始搜索”,图示:


7)稍后,窗口会弹出允许链接的cpu信息,点击“从设备上传”按钮,图示:


8)稍后上传完成,但设备出现了错误信息,图示:


9)点击PLC,继续上传,图示:


上传完成后,系统上传正常,之前的程序可以监控了,图示:


到此,上传操作完成,下一步修改PLC时间操作。
10)选择“在线和诊断”,“功能”下的“设置时间”,窗口会显示电脑时间及模块在线时的时间,这个时间是模块出厂值,图示:


11)如果点击“应用“按钮,则模块自动会将原运行的时间修正到与电脑一致的时间运行,图示:


12)点击“保存项目“,完成本次上传及修改时间的操作。

65

主题

218

回帖

653

积分

入门维修师

积分
653
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
此方法适合cpu版本在V3.?以下的上载操作。