压缩机是空调设备的心脏,在更换时一定要谨慎,要仔细确认相关事项,如果系统不洁净、机油中含有水分和杂质必须全部更换冷冻机油,包括油分、气分、压缩机内的冷冻机油,同时吹扫室内、外机和所有管路,对系统进行彻底清洗。对于污染严重的系统,需要同时更换气分和油分,必要时,更换所有压缩机。
一、系统无污染时压缩机更换步骤如下:
(一)S/FR22系列8~20HP
(1)关掉电源,屏蔽相应压缩机,拆下不良压缩机的电源线并绝缘
处理。
(2)关闭气管截止阀。
(3)将PCB1上DSW7的1或2或3或4键拨至ON状态[/url],屏蔽对应的1或2或3或4压缩机[/url]。如果是变频压缩机,同时要将PCB3上DSW1的1键拨至ON状态。
(4)将PCB1上DSW8的2键拨至ON状态,接通电源进行制冷剂回收运转。回收时可根据低压压力及时停止。一般当低压压力PS到-0.03MPa时可认为回收基本完成。同时关闭液管截止阀并断电。
(5)用软管连接到高压检测接头处,将高压侧的制冷剂放掉。
(6)用双头表组分别接到高、低压检测接头处,用真空泵进行抽空,在高、低压侧达到负压后,即可更换压缩机。
(7)压缩机更换后,继续抽真空直到符合真空度要求。同时通过油分离器的检测接头注入相应的冷冻机油,在没有冷冻机油泄漏的情况下标准为每台压缩机300~500ml。
(8)从高压侧补充适量制冷剂,禁止从低压侧补充制冷剂。
(9)打开截止阀,接好压缩机电源线,拨码开关恢复到正常状态。
(10)接通电源,开机调试。
(二)16~20HP压缩机更换时,从制冷剂回收到抽空完成,都必须保持四通阀RVR1始终在通电状态。否则将发生严重泄露事故,可能危机人身安全。
(三)S/FR22系列24~30HP
(1)关掉电源,屏蔽相应压缩机,拆下不良压缩机的电源线并绝缘处理。
(2)关闭气管截止阀。检查电子膨胀阀MVB的开度确保为0,即关闭:状态。
(3)将PCB1上DSW7的1[color=#576b95 !important][url=]#或2[/url][color=#576b95 !important][url=]#或3[/url][color=#576b95 !important][url=]#或4[/url][color=#576b95 !important][url=]#键拨至ON状态[/url],屏蔽对应的1[color=#576b95 !important][url=]#或2[/url][color=#576b95 !important][url=]#或3[/url][color=#576b95 !important][url=]#或4[/url][color=#576b95 !important][url=]#压缩机[/url]。如果是变频压缩机,将PCB1上DSW4的6[color=#576b95 !important][url=]#键拨至ON状态同时将PCB3上DSW1的1[/url][color=#576b95 !important][url=]#键拨至ON状态[/url]。
(4)将PCB1上DSW8的2[color=#576b95 !important][url=]#键拨至ON状态[/url],接通电源进行制冷剂回收运转。回收时可根据低压压力及时停止。一般当低压压力PS到-0.03MPa时可认为回收基本完成。同时关闭液管截止阀并断电。
(5)将损坏压缩机的旁通电磁阀上电(单相220V),并保持上电到更换压缩机后,直至抽真空结束。
(6)用软管连接到低压检测接头处,将压缩机高、低压侧制冷剂放空(7)用双头表组接到低压检测接头处(高压侧有冷媒,不允许连接),用真空泵进行抽空,在达到负压(-0.03MPa)后,即可开始更换压缩机。
(7)用双头表组接到低压检测接头处(高压侧有冷媒,不允许连接),用真空泵进行抽空,在达到负压(-0.03MPa)后,即可开始更换压缩机。
(8)从新压缩机的排气口注入相应的冷冻机油,在没有冷冻机油泄漏的情况下,标准为每台压缩机300~500ml。
(9)打开截止阀,接好压缩机电源线,拨码开关恢复到正常状态。
(10)接通电源,开机调试,从低压侧补充适量气态制冷剂,一般为1~2Kg。
(四)S/FR410A系列8~16HP:更换方法同S/FR22系列24~30HP,只是定速压缩机没有旁通电磁阀而是毛细管。
(五)S/FR410A系列18~32HP:基本更换方法同S/FR22系列24~30HP,注意非常重要一点:从制冷回收到抽空完成,都必须保证四通阀RVR1始终在通电状态,否则将发生严重泄露事故,可能危机人身安全。
(六)店铺系列、S/Fmini系列4~6HP:因室外机只有1台压缩机,直接更换即可。