一、故障定义
o6内机风机电流检测电路异常
风机驱动板未采集到正常风机电流,机组停机保护,仅六代 GMV6 机型专属。
二、三大故障原因
1.风机驱动板损坏(最常见)
2.内机风机电机短路、开路、卡死
3.风机连接线、插件松动氧化、断线
三、三步快速排查
1.断电静置 5 分钟重启,排除电压干扰偶发故障
2.检查线路插头,查看有无烧蚀、松脱、鼠咬,测量线路通断
3.优先更换同型号原装风机驱动板,九成故障直接解决
换板依旧报错,检测风机线圈阻值,异常更换电机
四、维修要点
1.故障不在主控板,切勿盲目更换主板
2.雨季重点检查电气盒受潮腐蚀
3.六代机驱动板专用,与五代机型不通用
五、速查总结
故障码:o6
含义:内机风机电流检测故障
排查顺序:重启查线路换驱动板查风机
维修占比:驱动板 90%、风机 8%、线路 2%
.