查询步骤如下:步骤一:长按“功能键”5秒,出现参数"C00"步骤二:连续点按”模式键“3次,第三次按完,会有嘀的一声响。步骤三:使用“温度+”与“温度-”将参数调至“C14”,此时右上角显示的数字即为内机进管温度。步骤四:使用“温度+”与“温度-”将参数调至“C15”,此时右上角显示的数字即为内机出管温度。补充说明:不点按三次“模式键”是看不到C14和C15参数的。参数“C16"可查看内机电子膨胀阀开度(范围为0-20,0开度最小,20开度最大)在夏季,内机进管温度与出管温度均在15℃以下,且温差在5-7℃,则可初步判断系统是正常的,若温差过大且室内效果不好,可往少冷媒方向进行检修.