某艺术品基地奥克斯X7系列多联机调试经历(分享)

[复制链接]
阅读字号:

2710

主题

91

回帖

4万

积分

小编

积分
48625
发表于 2026-4-14 18:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×

eab2542a0598407829e3f61bca9fd5b6.png 设备名牌
d4d57f5f5cbcd8032666010a82f135aa.jpg 奥克斯X7系列多联机外机电路图前段时间,汤师傅联系编者,探讨江苏南京某艺术品基地的奥克斯X7系列多联机调试问题。我俩根据机组盖板背面的电路图以及暖通空调维修技术交流群内的大师傅分享的机组资料,使得机组成功运行了起来。该艺术品基地为临时搭建,项目有两套多联机:335+335+335拖10台吸顶式内机与450+450+280拖14台吸顶式内机。艺术品基地为临时展览用,设备都是移机过来的,调试过程中碰到有J3、J4、HJ、J1故障。
e7a0d9399199f5a2787730c6e65117e6.png
2e9fa3c9f04a3bfcb119e2156eb01215.png 奥克斯X7系列多联机故障代码表(一)简单问题J3(控制板与变频板通讯故障)、J4(变频板与风机驱动板通讯故障)、HJ(三项电源相序保护故障)这三个故障一起报了,我们通过更换外机的电源相序解决的。猜测是由于电源相序不对引起的多个故障,如果是单独J3或J4的话,就得考虑是否为主板的问题了。(二)复杂问题碰到比较棘手的问题是J1(室外机通讯故障),现场的450+450+280,我们按照电路图将三个外机的SW01都拨到了对应的位置,但通上电后仍然报J1(室外机通讯故障),于是向暖通空调维修技术交流群内的大师傅请教,得到了一个猜想:项目用的移机设备,机组原先是调试过的,系统内存储记忆的外机数量与当前不一致,所以报了J1。
5c45b3c6d174e1dff4abdd7a97708862.png 奥克斯X7系列多联机主子机拨码操作图我和汤工重新调试了该套系统,验证了群内的猜想,J1故障成功消除。调试操作方法如下:在主控机上,长按“Fun”键2秒以上即可进入自动调试。
7d95c10541e5ea722da4a882ed972ebf.png
97f924b6c3d3ea9c8a1b3abaf05e342a.png
4a0dcf375d9072394000bd4906663cb3.png
调试好后,还碰到了一个问题,335系统中一台外机的压缩机回气管结虚霜且高低压管温度均不高,而同系统的其他两台外机高低压管道摸起来却烫手,之后这台有问题的外机直接报压缩机排气温度过低故障了,我们怀疑是该外机的系统堵,各位路过的大师傅有碰到过同类型的问题么?欢迎留言评论区,一起交流,探讨一下呢。艺术品基地内印第安摩托车照片分享——许师傅(摄)