格力多联机报E1,代表高压保护,遇到这个故障,维修时首先要分清:究竟是系统真实高压触发保护,还是高压压力开关、压力传感器及其检测回路出现了问题。高压保护,重点涉及两条检测回路:高压压力开关回路和高压压力传感器采样回路。 掌握两者的工作原理,再根据故障出现的时机排查,可以明显提高维修效率。
一、先搞清楚E1的保护触发点1. 高压压力开关高压压力传感器负责采集系统高压信号,主板根据采样值判断系统压力及对应的饱和温度。当检测到的高压对应饱和温度超过65℃时,主板可触发E1保护。
这里要区分两个概念:压力传感器采集的是压力信号,65℃是控制系统用于判断高压保护的温度阈值,并不是压缩机排气管的实测温度。
传感器、供电线路、信号线路或主板采样电路出现异常,也可能造成采样值不正常。因此,检查压力传感器时,应根据电路图和维修手册,测量供电、信号及对应的压力读数,判断采样是否准确。
2. 更换主板后,别漏查压力开关检测接口GMV6部分主板的压力开关检测通道,需要根据实际配置连接外部压力开关或配套短接插件。
如果某个检测通道按机型设计不需要外接压力开关,却遗漏了对应的短接插件,主板可能检测到回路开路并报E1。因此,更换外机主板或进行大修后,如果出现上电即报E1,应特别检查压力开关接口、线束及原配插接件是否按照电路图恢复。
二、根据故障出现时机,判断排查方向情况一:上电后立即报E1如果机组刚上电、压缩机还没有启动,就出现E1,应优先检查电控检测回路。
建议按照以下顺序排查: 第一步:检查高压压力开关。 断电后,按照维修手册要求检查压力开关的通断状态,确认是否存在异常断开、接触不良等情况。 第二步:检查连接线路。 检查压力开关到主板之间的线束、端子和接插件,重点观察是否有断线、松脱、氧化或接触不良。 第三步:检查主板压力开关接口及短接插件。 尤其是刚更换过主板的机组,要确认原有接线和配套插件是否恢复到正确位置,避免因检测通道开路而报E1。 第四步:区分开关、线路与主板故障。 按照对应电路图和维修要求,对压力开关检测回路进行临时短接验证。若短接后故障消失,说明故障与被旁路的回路有关,还需进一步确认是压力开关、连接线路还是接插件问题;若短接后仍然报E1,则继续检查线路连续性及主板检测回路。
情况二:压缩机运行一段时间后报E1如果机组能够正常启动,运行一段时间后才出现E1,应优先检查运行过程中是否发生真实高压。
. |