老师傅们,R32和R410A的空调必须要抽真空吗?

不抽真空真的可能会爆炸吗
排空法为什么说不能用?

77

主题

266

回帖

1520

积分

超级版主

积分
1520
发表于 2023-8-13 10:36:42 | 显示全部楼层
任何制冷剂的空调空系统在加腋前都必须抽真空。如果系统中还剩余制冷剂,当然也可以利用剩余的制冷剂的压力将系统中的不凝性气体(空气)溢出。这需要具备一定的经验和操作程序要点,确保系统中的空气排尽。具体方法可参考https://www.jdwx.cn/bbs/24484/一文。
“不抽真空可能会爆炸”是不能成立的,没有科学依据的。只是存在效果的问题。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
开心 + 10 热心助人

查看全部评分

14

主题

36

回帖

370

积分

入门维修师

积分
370
 楼主| 发表于 2023-8-13 21:47:09 | 显示全部楼层
多谢荣昌制冷版主,认识你很多年了,感谢

1

主题

8

回帖

17

积分

新手

积分
17
发表于 2023-8-17 18:04:48 | 显示全部楼层
荣昌版主是标准答案。

0

主题

15

回帖

119

积分

维修入门

积分
119
发表于 2023-8-20 09:03:42 | 显示全部楼层
我都是制冷剂排的,多排一下

0

主题

3

回帖

9

积分

新手

积分
9
发表于 2023-9-5 22:22:22 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-8-13 10:36
任何制冷剂的空调空系统在加腋前都必须抽真空。如果系统中还剩余制冷剂,当然也可以利用剩余的制冷剂的压力 ...

爆炸是需要条件的,当条件成立,爆炸也就发生了。

0

主题

3

回帖

9

积分

新手

积分
9
发表于 2023-9-5 22:23:43 | 显示全部楼层
蜘蛛侠 发表于 2023-8-20 09:03
我都是制冷剂排的,多排一下

多多这样玩吧,迟早把自己玩进去。我们碰到太多不抽真空的机器效果就是达不到设计的指标。