找回密码
 请使用中文注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 200|回复: 1

冷水空调系统的设计及冷荷配置

[复制链接]

79

主题

278

回帖

1569

积分

超级版主

积分
1569
发表于 2023-8-12 15:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-8-12 15:49 编辑

  计算的范围及项目:
  (1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷;
  (2)人体散热、散湿形成的冷负荷;
  (3)灯光照明散热形成的冷负荷;
  (4)其他设备散热形成的冷负荷;
  (5)渗透空气所形成的冷负荷
  (6)新风量负荷
  冷水机制冷量的计算方式:
  1、体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)
  2、体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)空调负荷计算的组成(QL)
  或者:制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数   (KW)
  1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
  2、温差指机器进出水之间的温差,单位为℃;
  3、4.187为定量(水的比热容),单位为KJ/kg.℃;
  3、4.187为定量(水的比热容),单位为KJ/kg.℃;
  5、选择风冷式冷水机时需乘安全系数1.3,选择水冷式冷水机则乘安全系数1.1。
      QQ图片20230812145340.png
  负荷计算——单位面积冷负荷法
   QL=qn×S  (W)
  式中:QL——建筑物空调房间总冷负荷 (W)
   qn——单位面积冷负荷(W/m2)
   S—— 空调房间面积 (m2)
  室内采暖单位面积热负荷计算(qn)
  单位面积热负荷计算法:Qn=K×qn×S  (W)
  式中:Qn—— 建筑物的采暖设计热负荷,W
   S —— 建筑物的建筑面积,m2;
   qn —— 建筑物的采暖单位面积热负荷,W/m2,
   K —— 附加系数
  一般原则:
  别墅的负荷一般要比住宅的大一些。
  别墅的顶层负荷要大于中间层或底层。
  普通卫生间根据面积提供500~1000W的定值来计算。
  别墅地下室一般不配。
  客卧一般负荷相对较大。
  对于外墙较大或玻璃面积较大的,建议做负荷计算
    QQ图片20230812145501.png
       上表的附加系数为标准推荐数值,在实际工程中应根据实际情况做出具体调整。
  房间进深大于6 米时,以距外墙6 米为界分区当作不同的单独房间,分别计算供暖热负荷。
  另一种采暖热负荷的估算办法
   Qn=a×Rn×V×(tn-tw)  (W)
  式中:Qn ——采暖热负荷 W
   tn —— 室内空气温度 ℃
   tw —— 室外供暖计算温度 ℃
   V —— 建筑的体积 m3
   Rn —— 体积热指标 根据建筑的保温情况宜取0.4-0.7
   a —— 修正系数(参考下表)。
QQ图片20230812145555.png

110

主题

984

回帖

3257

积分

超级版主

积分
3257
发表于 2023-8-12 16:25:37 | 显示全部楼层
感谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 )

GMT+8, 2024-5-19 00:52 , Processed in 0.166692 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表