春兰KFR-70LW/VDS空调无规律出现E4保护的维修

[复制链接]

213

主题

9

回帖

3787

积分

版主

积分
3787
发表于 2023-7-25 08:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台春兰KFR-70LW/VDS型空调无规律出现“E4”保护。"E4"代码含义为系统排气压力过高保护。据此故障现象,排除散热不良冷凝器脏堵或外风机问题。首先检查压力开关,拆机发现,该机无压力开关设置,代之的是管温传感器RT5。换新RT5,故障依旧。因为通电即显E4,有时运行一段时间后显E4,毫无规律。由现象推断,RT5自身应无问题,故障应在其接插件上。再把RT5传感器直接焊在外机主板上,故障排除。