找回密码
 请使用中文注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 143|回复: 0

美博空调除霜功能异常维修(兼容志高空调)

[复制链接]

1249

主题

40

回帖

2万

积分

超级版主

积分
24931
发表于 2023-7-14 08:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
①满足除霜条件,不进入室外板除霜 (3P,5P)
①先检查连接线是否正确,排除接线故障。
②用电压表测试化霜触点与火线之间电压:
a.若电压小于40V,说明室外板有除霜信号,室外板正常。进入第③条。
b.若电压为220V,看室外板是否进入除霜状态,若进入除霜状态,则室外板化霜输出电路坏,更换室外板;若温度条件满足不进入除霜状态,则室外板坏,更换室外板。
③测试电源板上面,化霜反馈信号(光偶4脚)电压:
a.若为+5V,电源板正常,则更换显示板.
b.否则电源板不正常,则更换电源板。
②不正常除霜(不满足除霜条件除霜,30分钟除霜1次)
①先检查接线是否正确,排除接线故障。
②非除霜信号下,用电压表测试化霜触点与火线之间电压:
a. 有220V电压则说明室外板正常。进入第③条.
b. 若电压小于40V,室外板坏,则更换室外板,
③测试电源板上面,化霜反馈信号(光偶4脚)电压:
a.若为+3V左右,电源板正常,则更换显示板.
b.若为5V或0V不正常,电源板不正常,则更换电源板。