设定制冷剂回收模式
现场进行制冷剂回收时,完全打开室内机和室外机的膨胀阀。
禁止所有的室内机和室外机运转。
[ 操作步骤 ]
- 在系统停止状态下 ," 设定模式 2" 中将 (B)“制冷剂回收 / 抽真空模式”( 设定项目No.21) 设置为开启 (ON)。室内机和室外机的电子膨胀阀完全打开 , 部分电磁阀将开启。(H2P 闪烁 , 表示在进行试运转 . 此时遥控器上显示“正在试运转”和“集中管理中”, 因此所有室内机 / 室外机运转都被禁止 . 设置完成后 , 请勿取消 “设定模式 2”, 直至制冷剂回收结束为止。)
- 使用制冷剂回收装置回收制冷剂 .( 详细内容请参照制冷剂回收装置附带的说明书 )
- 按模式按钮 (BS1), 取消 “设定模式 2”。
设定抽真空模式
现场进行抽真空时,完全打开室内机和室外机的膨胀阀。
[ 操作步骤 ]
- 在系统停止状态下 ,“设定模式 2”中将 (B)“制冷剂回收 / 抽真空模式”( 设定项目No.21)设置为开启(ON)。室内机和室外机的电子膨胀阀完全打开,部分电磁阀将开启。(H2P 闪烁 , 表示在进行试运转 . 此时遥控器上显示 “正在试运转”和 “集中管理中”, 因此所有室内机 / 室外机运转都被禁止 . 设置完成后 , 请勿取消 “设定模式2”, 直至抽真空结束为止。)
- 请使用真空泵抽真空。
- 按模式按钮 (BS1), 取消 “设定模式 2”。
|