格力空调器移机后不制冷

故障表现为:制冷剂加到0.3MPa后,压缩机跳停。

检测与判断:通电试机,室内外机均运转良好,但无冷气吹出。测制冷系统压力0.2MPa,说明制冷剂因截门不严而漏光,抽空加制冷剂0.3MPa时,压缩机过热跳停,怀疑真空泵小,抽真空时间短,空气没有抽净,换大真空泵抽1h后加制冷剂,故障依旧且电流偏大,怀疑压缩机故障,更换压缩机后,仍出现上述故障。

维修方法:最后更换过滤器,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,恢复制冷。经验与体会:遇到压缩机电流偏大,不能盲目更换压缩机,要综合考虑故障表现为,学会全面分析造成故障的原因。