格力KFR-32GW空调器有时制冷正常有时不正常

故障表现为:有时制冷,有时不制冷。

检测与判断:用压力表测低压压力为0.3MPa,测压缩机电流5.1A偏大,运转约30min,压缩机自动停机且很烫手,检查管道无漏点,初步判断为制冷剂偏少,回气不凉,而导致压缩机过热保护,重新起动加制冷剂0.5MPa,电流上升很快,10min后,压缩机跳停保护。检查过滤器出口处毛细管结霜,判定过滤器过滤网堵塞。焊下过滤器,发现毛细管插的图2-22 格力 KFR-32GW过深,已基本顶到过滤器的滤网而导致流量不足。

维修方法:将毛细管拔出重新调定20mm,经过焊接、检漏、抽空、加制冷剂试机不制冷故障机修到这里,终于修好值得探讨。。经验与体会:毛细管与过滤器的焊接技术,要求插入的毛细管端面(至少带有°的倾斜面,距过滤网端面为5mm,插入深度为20mm,毛细管插入过深,会触及过滤网,造成制冷量不足或引起系统啸叫声,毛细管插入过浅。焊接时,焊料会流进毛细管端部也会引起堵塞