格力KFR-32GW分体式空调器不制热

故障表现为:室外压缩机运转,室内风机不运转。

检测与判断:卸下室外机外壳。测四通阀线圈有220V交流电压,手摸四通阀滑块外部,感觉卡在制冷通道,采用电压冲击法和敲击法均不凑效。

维修方法:更换同型号的四通阀。在更换四通阀时,首先放出制冷系统内的制冷剂,并焊下损坏的四通阀,然后将新四通阀装上。采取降温措施,先焊四通阀上口,再焊四通阀中间管口,然后焊左右管口,焊接阀接口时,应避免烧焊时间过长,最后试压、抽空、加制冷剂恢复制热。