马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
电动机连续运行带点动 PLC 控制线路和实物接线图
电动机连续运行带点动控制线路要求既可以连续运行,又可以点动运行。
电动机连续运行带点动 PLC 控制梯形图程序如下。
PLC程序控制说明
(1)点动运行
首先将开关 SA 扳到断开位置,常开触点 X1 断开,然后按下启动按钮 SB,常开触点 X2 接通,输出线圈 Y0 得电,其外部连接的中间继电器 KA 线圈吸合,KA常开触点闭合,接触器 KM 线圈得电吸合,接触器主触点闭合,电动机得电开始运转。同时常开触点 Y0 被接通,由于常开触点 X1 断开,因此自锁失效。当松开启动按钮 SB 时,输出线圈 Y0 失电,中间继电器 KA 线圈分离,KA 常开触点分离,接触器 KM 线圈失电分离,KM 主触点分离,电动机停转。
(2)连续运行
首先将开关 SA 扳到接通位置,常开触点 X1 接通,然后按下启动按钮 SB,常开触点 X2 接通,输出线圈 Y0 得电,其外部连接的中间继电器 KA 线圈吸合,KA常开触点闭合,接触器 KM 线圈得电吸合,接触器主触点闭合,电动机得电开始运转。同时常开触点 Y0 被接通,实现自锁。当松开启动按钮 SB 时,电动机依旧运转。当把开关 SA 又扳到断开位置,电动机才会停转。
电动机双互锁正、反转连续运行 PLC 控制线路和实物接线图
按下正转启动按钮电动机正向转动,同时断开反转的电路,松开按钮电动机停转。按下反转启动按钮电动机反向转动,同时断开正转的电路。电路的互锁通过接触器辅助触点和 PLC 程序实现。
PLC程序控制说明
(1)正向连续转动
当按下按钮 SB3 时,常开点 X3 接通,输出线圈 Y0 得电,其连接的中间继电器 KA1 线圈得电吸合,KA1 常开触点闭合,接着接触器 KM1 线圈得电吸合,主触点闭合,电动机正向转动。与此同时,常开触点 Y0 闭合实现自锁,常闭触点 X3断开,接触器 KM1 常闭触点分离,保证线圈 Y1 失电,防止接触器 KM2 线圈误动作。
(2)反向连续转动
当按下按钮 SB2 时,常开触点 X2 接通,输出线圈 Y1 得电,其连接的中间继电器 KA2 线圈得电吸合,KA2 常开触点闭合,接着接触器 KM2 线圈得电吸合,主触点闭合,电动机反向转动。与此同时,常开触点 Y1 闭合实现自锁,常闭触点 X2断开,接触器 KM2 常闭触点分离,保证线圈 Y0 失电,防止接触器 KM1 线圈误动作。
(3)停止
当按下停止按钮 SB1 时,常闭触点 X1 断开,输出线圈 Y0 和 Y1 失电,中间继电器 KA1 和 KA2 线圈失电分离,接触器 KM1 和 KM2 线圈失电分离,主触点分离,电动机停转。
电动机可逆带限位保护 PLC 控制线路和实物接线图
为了防止设备在运动时超出运动位置极限,在极限位置装有限位开关,当设备运行到极限位置时,限位开关动作使之能够停止的控制线路称为电动机可逆带限位保护 PLC 控制线路。
PLC程序控制说明
(1)正向运动
按下按钮 SB3 时,常开触点 X3 接通,输出线圈 Y0 得电,其连接的中间继电器 KA1 线圈得电吸合,KA1 常开触点闭合,接着接触器 KM1 线圈得电吸合,主触点闭合,电动机正向转动,设备正向运动。与此同时,常开触点 Y0 闭合实现自锁,常闭触点X3断开,常闭触点Y0断开,保证线圈Y1失电,接触器KM1常闭触点断开,防止接触器 KM2 误动作。当运动到极限位置,碰到极限开关 SQ1,SQ1 开关闭合,常开触点 X4 断开,输出线圈 Y0 失电,中间继电器 KA1 线圈失电分离,KA1 常开触点分离 ,接触器 KM1 线圈释放,主触点分离,电动机停止转动。
(2)反向运动
按下按钮 SB2 时,常开触点 X2 接通,输出线圈 Y1 得电,其连接的中间继电器 KA2 线圈得电吸合,KA2 常开触点闭合,接触器 KM2 线圈得电吸合,主触点闭合,电动机反向转动,设备反向运动。与此同时,常开触点 Y1 闭合实现自锁,常闭触点 X2 断开,常闭触点 Y1 断开,保证线圈 Y0 失电,接触器 KM2 常闭触点断开,防止接触器 KM1 误动作。当运动到极限位置,碰到极限开关 SQ2,SQ2 开关闭合,常开触点 X5 断开,输出线圈 Y1 失电,中间继电器 KA2 线圈失电分离,KA2 常开触点分离 ,接触器 KM2 线圈释放,主触点分离,电动机停止转动。
(3)停止
当按下停止按钮 SB1 时,常闭触点 X1 断开,输出线圈 Y0 和 Y1 失电,中间继电器 KA1 和 KA2,接触器 KM1 和 KM2 线圈均失电分离,电动机停转。
停电保护系统 PLC 控制线路和实物接线图
对于突发性停电,然后又恢复供电后,一些设备会自动启动运转,不过这有可能会造成生产线的混乱,引发事故。为了避免设备事故,可以通过 PLC 控制线路来保护设备。
PLC程序控制说明
(1)保护设备
当断电后重新通电时(手动开关 SA 之前一直处于闭合状态),M8002 会接通一个扫描周期,特殊继电器 M8002 接通,内部继电器 M0 被置位。此时常闭开关M0 断开,输出线圈 Y0 失电,其连接的中间继电器 KA 线圈失电分离,KA 常开触点分离,接触器 KM 线圈失电分离,设备未运转,起到保护设备的作用。
(2)重启设备
当需要启动设备时,只需要按下复位启动按钮 SB,常开触点 X2 接通,内部继电器 M0 复位,常闭触点 M0 接通,输出线圈 Y0 得电,其连接的中间继电器 KA 线圈得电吸合,KA 常开触点闭合,接触器 KM 线圈得电吸合,主触点闭合,设备启动运转。
工厂水箱水位监测系统 PLC 控制线路和实物接线图
工厂生产用水箱水位监测系统具体要求为:在水箱水位低于正常水平下限时开始自动给水,如果水位低于最低水位,自动发出警报;如果水位高于正常水平上限,开始向外排水;如果高于最高水位,自动发出报警。
PLC程序控制说明
(1)水位正常时
当水箱水位处于正常水位时,正常水位下限传感器开关 SL2 和最低水位传感器开关 SL1 处于闭合状态,此时常闭触点 X1 断开,输出线圈 Y0 失电,常闭触点 X0断开,定时器未接通。
(2)向水箱补水
当水箱水位处于正常水位下限传感器和最低水位传感器之间时,正常水位下限传感器开关 SL2 断开,常闭触点 X1 接通,由于给水传感器开关 SL5 处于断开状态,常闭触点 X4 处于接通状态,输出线圈 Y0 得电,其连接的中间继电器 KA1 线圈吸合,KA1 常开触点闭合,接触器 KM1 线圈吸合,主触点闭合,给水水泵开始向水箱内供水。同时,常开触点 Y0 接通实现自锁;当水位达到给水传感器时,给水传感器开关 SL5 闭合,常闭触点 X4 断开,输出线圈 Y0 失电,其连接的中间继电器 KA1线圈分离,KA1 常开触点断开,接触器 KM1 线圈分离,主触点分离,给水水泵关闭停止向水箱内供水。
(3)水位低于最低水位开始报警
当水箱水位继续下降,低于最低水位传感器时,最低水位传感器开关 SL1 断开,常闭触点 X0 接通,定时器 T0 开始计时。此时最低水位传感器开关处于断开状态,常闭触点 X1 闭合,输出线圈 Y0 得电,中间继电器 KA1 线圈吸合,接触器 KM1线圈吸合,给水水泵同样向水箱内供水。当 2s 后,定时器 T0 动作,常开触点 T0接通,输出线圈 Y2 得电,其连接的中间继电器 KA3 线圈吸合, KA3 常开触点闭合,报警灯和电铃得电开始报警。当按下复位按钮 SB,常闭触点 X5 断开,输出线圈 Y2 失电,使报警装置复位,停止报警。
(4)停止报警
如果之前报警装置一直报警,当水位重新高于最低水位传感器时,最低水位传感器开关 SL1 重新接通,常闭触点 X0 断开,输出线圈 Y2 失电,中间继电器 KA3线圈分离, KA3 常开触点断开,报警装置停止报警。
(5)向外排水
当水箱水位处于正常水位上限传感器和最高水位传感器之间时,正常水位上限传感器开关 SL3 接通,常开触点 X2 接通,输出线圈 Y1 得电,其连接的中间继电器 KA2 线圈吸合, KA2 常开触点闭合,接触器 KM2 线圈吸合,主触点闭合,排水水泵开始向水箱外排水。当水箱水位低于正常水位上限传感器时,正常水位上限传感器开关 SL3 断开,常开触点 X2 断开,输出线圈 Y1 失电,其连接的中间继电器 KA2 线圈分离,KA2 常开触点断开,接触器 KM2 线圈分离,主触点分离,排水水泵关闭停止向水箱外排水。
(6)停止报警
当水箱水位继续上升,高于最高水位传感器时,输出线圈 Y1 依旧得电,中间继电器 KA2 和接触器 KM2 线圈依旧吸合,排水水泵同样向外排水。此时,最高水位传感器开关 SL4 断开,常开触点 X3 接通,定时器 T0 开始计时。当 2s 后,定时器 T0 动作,常开触点 T0 接通,输出线圈 Y2 得电,中间继电器 KA3 线圈吸合,KA3 常开触点闭合,报警灯和电铃得电发出报警。当按下复位按钮 SB,常闭触点X5 断开,使报警装置复位,停止报警。. |