马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
在格力多联机的日常使用中,“L3 故障” 已成为不少用户和维修人员频繁遇到的问题 —— 明明接水盘里没有积水,甚至在制热模式下,内机线控器仍跳出 L3 代码;有的用户更换了内机主板,故障却依旧存在。这些看似矛盾的现象,究竟背后隐藏着怎样的故障逻辑?本文将从故障本质出发,结合硬件原理与实操案例,为你拆解 L3 故障的排查思路与解决方法,让复杂的维修流程变得清晰易懂。 一、先搞懂:L3 故障到底是什么?
2.“无水却报警” 是高频场景:多数用户反馈“接水盘里没水,却仍报 L3”,这种情况多与浮子开关卡滞、线路接触不良或主板设置错误有关,而非真的 “水满”;
3.制热模式也报错:制热时内机本应很少产生冷凝水,若此时仍报 L3,大概率是浮子开关自身故障(如磁环错位)或主板误判,更换内机主板忘记把短接插件插回主板造成液位检测开路; 4.关机后漏水 + 报错:内机停止工作后,接水盘积水溢出,同时线控器报 L3,可能是内机电子膨胀阀漏液(关机后仍有制冷剂流动,产生冷凝水),且排水泵未启动,水泵启停不是受液位开关控制,是制冷开机水泵工作,制冷关机,水泵不工作,即便是接水盘有水。
图1 标配水泵机型线路图
图 2水泵控制端口及液位开关反馈端口具体位置(因机型差位置不同)
图3选配水泵机型线路图
图 4选配水泵机型液位开关端口短接 •非内置排水泵机型(选配水泵):线路图中“水泵控制端” 悬空,“液位开关检测端” 会用短接线直接短接(如图 3、图 4)—— 因为无水泵时,无需液位开关检测水位,短接是为了避免误报。 四、分场景排查:6 步搞定 L3 故障(附实操技巧)
结合“是否带水泵” 的前提,我们分场景展开排查,每一步都标注 “核心动作”“常见问题” 和 “避坑提示”,确保可落地操作。
场景 1:非内置排水泵机型(无水泵,液位开关短接)
这类机型报 L3,90% 以上是 “短接线问题” 或 “主板设置错误”,排查重点在 “线路接触” 和 “主板更换后的恢复”,新更换的主板,开机就报L3故障,这种重点排查短接插件是否忘记从旧板子拆下来插到新板子上。
第 2 步:检查液位开关短接线的状态
非内置排水泵机型的“液位开关检测端” 必须用短接线短接(图4),若短接线松脱、氧化或接触不良,会导致主板误判 “水位过高”,触发 L3 保护。
实操步骤: 1.先给机组断电(安全第一),打开内机电气盒,找到“液位开关检测端” 的插件(通常为绿色端子); 2.检查短接线是否插紧,若有松脱,重新插拔并确保卡扣扣紧; 3.若短接线插头有锈迹或氧化膜,用砂纸或镊子轻轻刮除,再重新插回; 4.通电测试,若故障消失,说明是接触问题;若仍报 L3,需更换内机主板。 避坑重点:更换主板后必须恢复短接线!
此前多个维修案例显示,非内置排水泵机型更换主板后,维修人员常忘记将“旧主板上的液位开关短接插件” 转移到新主板上 —— 新主板默认 “液位开关检测端” 未短接,会直接报 L3。
正确操作:拆旧主板时,先记下短接线的位置,新主板安装后,第一时间将短接线插回“液位开关检测端”,再通电测试。
场景 2:内置排水泵机型(有水泵,需联动排查)内置排水泵机型的故障逻辑更复杂,需同时检查“浮子开关、排水泵、排水管、主板”,按以下步骤逐一排除:
第 3 步:先查浮子开关 ——“无水报警” 的核心原因浮子开关的作用是“检测接水盘水位”:水位升高时,浮子上浮触发开关闭合,向主板发送 “水满信号”;水位下降时,浮子下沉,开关断开。若浮子被卡、磁环错位,即使无水也会误发信号。
实操步骤: 1.断电后打开内机接水盘检修口,观察浮子是否被异物阻塞(如灰尘、微生物粘稠物—— 使用 1 年以上的内机易出现); 2.若有杂物,用软毛刷清理浮子及周围区域,手动上下拨动浮子,确认其能灵活移动; 3.若浮子无杂物,但仍报 L3(尤其制热模式下),需进一步检测: ◦观察浮子开关的磁环位置:正常无水时,磁环应在“下方位置”;若磁环卡在上方,说明开关故障; ◦用万用表测量浮子开关两端:正常无水时应为“开路状态”,若测量结果为 “短路”,或无论浮子怎么动,状态都不变,说明浮子开关已损坏,需更换新件(如图 5)。
图5 液位开关图片
第 4 步:再查排水泵 ——“有水排不出” 的关键
若接水盘确实有水(或开机后很快积水),需确认排水泵是否正常工作—— 排水泵不转或堵塞,会导致水满报 L3。
实操步骤:
1.通电开机,让内风机运转(带水泵机型的水泵会在内风机启动后同步开启,风机停机后延时 3 分钟停止,与液位开关无关); 2.用三种方法判断水泵是否工作: ◦测电压:用万用表测量“水泵控制端”(红色线),应有 220V 交流输出(若无输出,可能是主板故障); ◦摸振动:用手触摸排水管或水泵侧板,应有轻微振动(无振动说明水泵未运转); ◦听声音:贴近水泵位置,应能听到轻微的“嗡嗡声”(无声音可能是水泵电机损坏); 3.若水泵不工作或排水慢: ◦断电后拆开水泵进水口,检查是否有杂质、粘稠物堵塞(常见于长期未清洗的内机),清理后重新安装; ◦若清理后仍不工作,需更换“原装排水泵”(非原装泵可能与主板不兼容,导致新故障)。 第 5 步:排查排水管 ——“泵好却排不出” 的隐藏问题排水泵正常,但水仍满,可能是排水管“堵了” 或 “装高了”。
图 6检查水泵是否运转正常
常见问题与解决: 1.排水管提升高度超标:排水泵的“最大提升高度” 通常为接水盘上方 30cm 以内,若排水管超过这个高度,水泵无力将水排出,导致积水; 2.排水管堵塞:检查排水管是否被异物(如老鼠咬堵、施工残留)堵塞,可从排水管末端反向吹气,或用专用疏通器清理; 3.排水管坡度不当:排水管应保持“轻微向下倾斜”,若出现向上弯折,会导致冷凝水倒流回接水盘。 第 6 步:最后查主板 —— 概率低但需兜底若以上步骤均无问题(浮子开关正常、水泵转、排水管通),仍报 L3,大概率是内机主板的 “水位控制回路” 故障(如芯片误判、端子氧化)。 处理方式: •先断电后检查主板上“水泵控制端”“液位开关检测端” 的端子是否氧化,用砂纸清理后重新接线; •若清理后无效,需更换原装内机主板(更换后需按机型要求,确认液位开关短接插件是否正确安装)。 特殊案例:关机后漏水 + 报 L3
部分用户遇到“内机不工作时,既漏水又报 L3”,这种情况多与 “电子膨胀阀漏液” 有关:
•故障原因:电子膨胀阀密封不良,关机后仍有制冷剂流入蒸发器,蒸发器温度过低,产生大量冷凝水; •关键逻辑:关机后,带水泵机型的水泵会停止工作(仅开机时运转),冷凝水无法排出,接水盘满水后,浮子开关触发 L3; •解决方法:联系格力售后检测电子膨胀阀,更换漏液的阀门,同时清理接水盘积水。 五、总结:L3 故障排查的 “核心逻辑链”
面对 L3 故障,无需盲目拆解,记住以下逻辑链,即可快速定位问题:
1.先定机型:看线路图,区分“带水泵” 还是 “不带水泵”—— 非带水泵机型优先查短接线,带水泵机型优先查浮子开关; 2.再判状态:无水报警查浮子 / 线路,有水报警查水泵 / 排水管; 3.最后兜底:所有部件正常,再考虑主板故障; 4.避坑关键:非带水泵机型换主板必恢复短接线,带水泵机型清理浮子需兼顾“粘稠物”。 实际维修中,故障场景可能更复杂(如多部件同时故障),但只要按“从简单到复杂、从部件到系统” 的思路排查,就能逐步缩小范围。若自行排查后仍无法解决,建议联系格力当地售后服务中心,避免因操作不当导致二次损坏。. |