中级会员

Rank: 2

回帖
23
主题
5
积分
99
在线时间
4 小时
注册时间
2007-1-4
最后登录
2012-8-15
 楼主| 发表于 2012-8-11 15:11 | 显示全部楼层
空调现在室外机是2分钟启动,2分钟停。老是起起停停。啥问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
58
主题
1
积分
300
在线时间
0 小时
注册时间
2012-8-9
最后登录
2012-9-17
QQ
发表于 2012-8-11 20:27 | 显示全部楼层
换室内机管温,应该是5k左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
23
主题
5
积分
99
在线时间
4 小时
注册时间
2007-1-4
最后登录
2012-8-15
 楼主| 发表于 2012-8-11 20:49 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2012-8-11 20:27
换室内机管温,应该是5k左右。

你说的不明白,说清楚点
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
58
主题
1
积分
300
在线时间
0 小时
注册时间
2012-8-9
最后登录
2012-9-17
QQ
发表于 2012-8-11 20:55 | 显示全部楼层
拆内机外盖,盘管上有一温度传感器插在铜管外壁上,测一下电阻,很多空调的阻值是5k左右,如果过低或过高,换掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
220
主题
19
积分
1827
在线时间
103 小时
注册时间
2008-9-14
最后登录
2016-3-13
QQ
发表于 2012-8-12 00:18 | 显示全部楼层
{:soso_e110:}电流都15A了,分明是冷剂超多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
459
主题
39
积分
3492
在线时间
286 小时
注册时间
2010-12-9
最后登录
2017-11-3

热心会员常驻会员

发表于 2012-8-12 11:07 | 显示全部楼层
nebula 发表于 2012-8-11 14:39
美的KFR-61LW/Y-Q是几匹?(一楼有空调型号图片)

不到3匹哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
130
主题
1
积分
1061
在线时间
41 小时
注册时间
2012-7-30
最后登录
2012-11-24
发表于 2012-8-13 16:53 | 显示全部楼层
四通阀卡死了,运气好的话轻轻敲击四通阀体可以恢复,如果不行的话就换四通阀吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
23
主题
5
积分
99
在线时间
4 小时
注册时间
2007-1-4
最后登录
2012-8-15
 楼主| 发表于 2012-8-15 22:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 nebula 于 2012-8-15 22:07 编辑
快乐至上 发表于 2012-8-9 11:58
外风机与四通阀线对调一下就好了,这明显是装机时接错线引起的,不然电流不会升到15A.因为制热时四通阀与外 ...


还是你判断的对,谢谢!装机师傅吧四通阀的一条线插错了。