发表于 2009-3-2 11:26 | 显示全部楼层
原帖由 jinjun2176 于 2006-5-5 11:38 发表
大家好,我是一位修空调的新手.不知道给空调充氟充多少个压力,大家说说冬季是多少,夏季是多少,谢谢了:

要注意环境温度和机器工作电流,一般冬季3个压左右,夏季4个压左右机器可正常工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
191
主题
3
积分
373
在线时间
41 小时
注册时间
2008-1-9
最后登录
2013-6-6
QQ
发表于 2009-3-4 20:02 | 显示全部楼层
原帖由 为了钱 于 2009-2-11 18:43 发表
嘿嘿,都让你们说完了,我就总结下吧!一看压力,二看电流,三看管道,四问效果!嘿嘿!!!!

这兄弟说得很好,就是这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
25
主题
11
积分
83
在线时间
0 小时
注册时间
2009-1-13
最后登录
2009-9-4
发表于 2009-3-5 14:33 | 显示全部楼层
5个到6个是好的.新装的就是.
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
97
主题
9
积分
100
在线时间
0 小时
注册时间
2007-3-16
最后登录
2009-8-31
发表于 2009-4-15 11:38 | 显示全部楼层
同意3楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
121
主题
1
积分
218
在线时间
29 小时
注册时间
2009-2-25
最后登录
2015-7-6
发表于 2009-5-7 15:27 | 显示全部楼层
注意环境温度和机器工作电流,一般冬季3个压左右,夏季4个压左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
12
主题
2
积分
28
在线时间
2 小时
注册时间
2008-10-11
最后登录
2014-5-16
发表于 2009-5-7 17:22 | 显示全部楼层
随外界温度一般3--4.5MP2
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
205
主题
3
积分
239
在线时间
6 小时
注册时间
2008-8-1
最后登录
2012-9-23
发表于 2009-5-7 18:40 | 显示全部楼层
顶,不错!呵呵...
我也是新手
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
794
主题
21
积分
1973
在线时间
8 小时
注册时间
2009-3-25
最后登录
2013-7-4

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

QQ
发表于 2009-5-9 11:18 | 显示全部楼层
一看压力,二看电流,三看管道,四问效果!正如19#所说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
7
主题
0
积分
14
在线时间
5 小时
注册时间
2008-9-15
最后登录
2012-12-7
发表于 2009-5-9 22:44 | 显示全部楼层
一般4个半压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
14
主题
0
积分
14
在线时间
0 小时
注册时间
2009-6-30
最后登录
2009-9-17
发表于 2009-7-1 12:32 | 显示全部楼层
测电流--我个人认为和压力相比准确一些,但必须保证管路通畅;系统循环正常以后测量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

小老头瞎弄弄

Rank: 8Rank: 8

回帖
218
主题
26
积分
1262
在线时间
119 小时
注册时间
2009-5-8
最后登录
2015-4-9
发表于 2009-7-2 22:53 | 显示全部楼层
对于制冷剂为R22的系统,可视室外环境温度确定回气压力,一般以环境温度为基准,25℃=0.4MPa,每±1℃=±0.01MPa,也就是说当环境温度为35℃时,回气压力=0.5MPa、环境温度为15℃时,回气压力=0.3MPa。不知道这样说大家是否明白?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
482
主题
33
积分
2003
在线时间
549 小时
注册时间
2010-12-3
最后登录
2014-8-20
发表于 2011-5-7 02:18 | 显示全部楼层
总结下吧!一看压力,二看电流,三看管道,四问效果!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
222
主题
16
积分
983
在线时间
65 小时
注册时间
2008-10-30
最后登录
2012-10-18
QQ
发表于 2011-5-12 18:34 | 显示全部楼层
冬2.5-夏5左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛贵宾

论坛包青天

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
1488
主题
232
积分
5939
在线时间
432 小时
注册时间
2006-11-13
最后登录
2019-9-17

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章推广活动勋章

QQ
发表于 2011-5-13 12:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 教官 于 2011-5-13 12:41 编辑

我认为是压力和电流兼顾的测量,有时候可以感觉一下外机和内机的温度,夏天好加一点,冬天必须要各方面都测量一下才好
&佛门重地& &禁止喧哗&
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
151
主题
17
积分
757
在线时间
91 小时
注册时间
2011-5-9
最后登录
2024-1-29

杰出贡献勋章

发表于 2011-5-17 20:41 | 显示全部楼层
旁听。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
208
主题
5
积分
1276
在线时间
399 小时
注册时间
2006-3-15
最后登录
2020-7-29

推广活动勋章

QQ
发表于 2011-8-4 14:27 | 显示全部楼层
一般3--4.5MP2
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
482
主题
33
积分
2003
在线时间
549 小时
注册时间
2010-12-3
最后登录
2014-8-20
发表于 2012-6-17 23:05 | 显示全部楼层
我认为最好看高低压管                                                      
  一般低压管凉或象出汗
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
482
主题
33
积分
2003
在线时间
549 小时
注册时间
2010-12-3
最后登录
2014-8-20
发表于 2012-6-17 23:05 | 显示全部楼层
我认为最好看高低压管                                                      
  一般低压管凉或象出汗
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
81
主题
10
积分
290
在线时间
11 小时
注册时间
2012-6-15
最后登录
2016-1-23
发表于 2012-6-18 16:51 | 显示全部楼层
气温30度时加5个压力(F22)
回复 支持 反对

使用道具 举报

xmb001 该用户已被删除
发表于 2012-6-20 11:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽