[求助] 空调制热效果差,但铜管很烫

  [复制链接]

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
77
主题
9
积分
538
在线时间
101 小时
注册时间
2009-9-19
最后登录
2017-7-19
发表于 2010-12-20 21:59 | 显示全部楼层
室内机风速能调吗    不能调就换管感温头     在就是  检查带电加热吗    看看电加热是否工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
77
主题
9
积分
538
在线时间
101 小时
注册时间
2009-9-19
最后登录
2017-7-19
发表于 2010-12-21 09:19 | 显示全部楼层
我最近刚遇到过    不过是海信空调     出热风很大   但不太热     不能调小     组管很烫   细管微凉       是哪坏了  
家电  手机  杂牌军   独来独往   
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
7
主题
0
积分
34
在线时间
6 小时
注册时间
2010-12-4
最后登录
2013-11-19
发表于 2011-1-13 11:05 | 显示全部楼层
我也遇到好多这种问题。粗管烫细管微凉。到底是什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
423
主题
85
积分
1010
在线时间
90 小时
注册时间
2006-3-27
最后登录
2015-11-5
发表于 2011-1-19 13:20 | 显示全部楼层
内机蒸发器温度如何?外机管路热内机蒸发器不热,请检查内外机连接管是否有节流的地方.
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
691
主题
3
积分
1803
在线时间
265 小时
注册时间
2009-12-12
最后登录
2016-9-19
QQ
发表于 2011-1-21 09:38 | 显示全部楼层
可能是外界气温太低,有电加热吗?开了没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
45
主题
6
积分
175
在线时间
29 小时
注册时间
2011-4-1
最后登录
2011-5-30
发表于 2011-4-8 11:22 | 显示全部楼层
铜管加长了吗,可能压机排气压力不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
54
主题
7
积分
323
在线时间
135 小时
注册时间
2005-8-22
最后登录
2018-2-7
QQ
发表于 2011-4-10 16:41 | 显示全部楼层
这个问题需要看空调工作是外界的温度情况。在制热时需要看高压、电流、室外和室内温度。