马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
空调在调试和维修时为什么要回收冷媒? 遇到安装好的多联机系统,用户提出要移室内机,或者是室内机电子膨胀阀有堵,管道有堵,再或者多联机系统要整体移机,更换压缩机、压力开关、四通阀等涉外机维修;为了省钱,降低损失,更为了环保,就要回收冷媒(氟利昂、制冷剂)。 空调冷媒回收呢?这个很多人想知道,今天就探讨一下具体回收方法和操作步骤。
一、格力四代多联机及以前多联机冷媒回收有两种方法推荐给你: 1、使用冷媒回收机回收冷媒,大多联机如果是压缩机坏了,系统冷媒量达到40Kg以上,购买也要1000多元,你最好使用冷媒回收机,这样可以有效回收98%的冷媒。
使用冷媒回收机时,不要使用冷媒原包装小瓶储存回收的冷媒,有些厂家生产的冷媒瓶截止阀是单向阀,不能回收使用,还有就是小罐回收不安全,冷媒回收时,要对冷媒管不停的降温,最好带上一个降温装置(见下图:水冷凝器),防止热量过高发生意外,建议你购买一个50kg冷媒罐备用。 ge
2、把冷媒回收到空调系统内部, 1)、内机电子膨胀阀内堵或者是管路堵,可以把冷媒回收到外机,请注意,四代机没有冷媒回收模式,只能使用最原始的回收方式;
先在低压阀上接一个双表头压力表(必须接),内机制冷模式全开内机15分钟以后,确保内机设定温度最低,外机压缩机全部启动(900有6台压缩机、785有5台压缩机、600有4台压缩机.450有3台压缩机、300有两台压缩机),先关高压截止阀(不让制冷剂输出),当压力表测到低压压力1Kgf/cm²的时候,关闭低压阀,然后停掉外接电源。
此方法可以回收冷媒95%以上,做不到100%冷媒回收。此方法适用于四代多联机以前的所有多联机,包括家用多联机。家用多联机可以等主机运行15分钟以上就可以开始回收冷媒。
2)、更换室外机高压压力开关、压缩机、四通阀,请把冷媒回收到室内机,回收方法和外机刚好相反,压力表接在外机低压检测阀(专用)上,如果没有,就接在高压截止阀(小管)上,机组工作15分钟,先关闭低压截止阀(大管),不让冷媒回到压缩机吸气口,用压缩机往内机管路推送。等压力表降到2kg就要关闭高压(小管)截止阀,同时给外机断电。
此方法不推荐你使用,一是不好操作,二是冷媒回收量只有70%-80%。新手建议你使用冷媒回收机更安全一点。
冬季维修时冷媒怎么回收呢?先把多联机开启制热模式,等主机工作15分钟后拔掉外机的四通阀控制线,让主机制冷运行,回收方法和上面一样,记得回收完毕以后,把四通阀插接件恢复原位。
二、格力五代多联机通过外机的按键进行设置以后再开始回收。
1、室外机主板AP1 上有8 个功能按键,分别是:
室外机隐藏的功能有很多,但是操作方法是一样的,今天介绍A2冷媒回收功能。
2、冷媒回收运行主要用于机组维修时将故障模块或室内机管路内的部分冷媒回收,不能做到100%回收,各个基础模块(模块化安装的主机)能够回收的冷媒量如下:
3、冷媒回收运行包括故障模块冷媒回收和室内机配管冷媒回收两种模式。
注意:基础模块是模块化多联机系统,最多四台模块化外机组成一个制冷系统,管路全部连接在一起,其中任何一台出现更换压力开关,都是基础模块回收,就是把冷媒回收到管路系统,把从故障机冷媒压出来,才会用到02。 也就是组合外机其中一台有问题,把冷媒往其它外机管路回收。
多联外机压缩机损坏,不要考虑冷媒回收模式,直接使用冷媒回收机回收到罐体或者是全部放空。
第2 步:默认显示“01”,此时可以通过SW1 上选键(UP) 和SW2 下选键(DOWN) 可以选择“01”或“02”回收方式。短按SW7确认键,确定选择的模式。
此时在主控机上,短按SW6 返回键,返回到上一级操作。
此时在主控机上,连续5 分钟没有任何按键操作,则自动退出,机组恢复当前状态显示。
4.1、多联机室内机冷媒如何回收?
第3 步:按以上方法选择“01”进入室内机冷媒回收,所有基础模块数码管和状态灯显示如下:
LED3 显示的为模块的低压值,如果为负值,LED3 则每1 秒循环显示“负号”代码“nE”与数值表示。例如:-30 度,先显示“nE”,1 秒后显示“30”,如此循环。
第4 步:此时需要先关闭室外机所有基础模块的液管截止阀,当LED3 显示的低压值连续闪烁时,快速关闭所有基础模块的气管截止阀,然后在主控机上短按SW7 确认键或整机立即断电,确认完成冷媒回收,整机立刻停机。
如果LED3 显示的低压值连续闪烁后,连续3min 无任何操作,则整机强制停机。
此时在主控机上,短按SW6 返回键,返回到上一级操作恢复整机待机状态(在设置状态中短按返回到上一级,如果设置完成短按SW6,则机组恢复到当前正常工作状态显示)。
注:冷媒回收完成后10 分钟内不允许再启动。
4.2、格力多联机基础模块(其它外机)冷媒如何回收? 解释:基础模块是多台外机,最多四台组合成一个多联外机系统,其中一台压缩机外机了,需要把冷媒回收到旁边的主机。
前两步按上面进行,这里不再赘述;
第3 步:首先将需要冷媒回收的基础模块设置为模块应急运行状态,同时将应急状态模块的液管截止阀关闭,然后按以上方法选择“02”进入基础模块冷媒回收,显示如下:
LED3 显示的为模块的高压值。
第4 步:当LED3 显示的高压值连续闪烁(高压小于0 度时,按0 度显示)时,快速关闭应急模块的气管截止阀,同时在主控机上短按SW7 确认键,确认完成冷媒回收,整机立刻停机。
如果LED3 显示的高压值连续闪烁后,连续3min 无任何操作,则整机强制停机。
此时在主控机上,短按SW6 返回键,返回到上一级操作恢复整机待机状态(在设置状态中短按返回到上一级,如果设置完成短按SW6,则机组恢复到当前正常工作状态显示)。
冷媒回收完成后10 分钟内不允许再启动。
三、格力六代机冷媒如何回收?
第1步: 在主控机上长按SW1上选键5秒以上,系统进入功能设置待选状态,然后短按SW1上选键或SW2下选键,切换至A2,再短按SW3确认键, 确认进入该功能设置;
第2步:确认进入A2冷媒回收运行设置后, 主模块模块显示如下:
第3步:默认显示“01”,此时可以通过短按SW1上选键和SW2下选键可以选择相应的回收方式。短按SW3确认键,确定选择的模式。
室内机配管冷媒回收: 第4步:按以上方法选择“01”进入室内机冷媒回收,所有基础模块数码管和状态灯显示如下:
LED3显示的为模块的低压值,如果为负值,LED3则每1秒循环显示“负号”代码“ nE”与数值表示。例如:-30度,先显示“nE”, 1秒后显示“30”,如此循环。
第5步:先关闭室外机所有基础模块的液管截止阀,当LED3显示的低压值连续闪烁时,快速关闭所有基础模块的气管截止阀,此时在主控机上短按SW3确认键,确认完成冷媒回收,整机立刻停机, 10分钟且整机不允许再启动,10分钟后退出冷媒回收状态,进入待机状态。
基础模块冷媒回收:
第4步:首先将需要冷媒回收的基础模块设置为模块应急运行状态,同时将应急状态模块的液管截止阀关闭,然后按以上方法选择“02”进入基础模块冷媒回收,显示如下:
第5步:当LED3显示的高压值连续闪烁(高压小于0度时,按0度显示)时,快速关闭应急模块的气管截止阀,同时在主模块上短按SW3确认键,确认完成冷媒回收,整机立刻停机。如果LED3是的高压值连续闪烁后,连续3min无任何操作,则整机强制停机。冷媒回收完成后10分钟内不允许再启动。
总结:多联机冷媒回收是为了环保,尽量不要释放到环境中,推荐用冷媒回收机,既安全,又快捷!. |