马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
每到冬天,“空调制热像吹风”“室温半天升不上来” 的吐槽就没停过。明明机器没报故障码,咋就热不起来?今天咱们跟着售后师傅的思路,用 5 步排查法 + 2 个真实维修案例,把空调制热差的“病根” 一网打尽!
一、第一步:先查“阀门有没有睡醒”—— 室外机截止阀排查空调的“血液” 是冷媒,而室外机截止阀就是控制冷媒流量的“闸门”。要是它没开到位,冷媒循环不畅,制热效果肯定拉垮。 案例 1:“阀门没开全,暖气白花钱”
杭州一家公司的多联机,冬天制热时客厅像“冷宫”。售后师傅上门一检查,发现室外机的截止阀只开了一半!把阀门拧到最大流量位置后,开机 10 分钟,办公室温度就从 16℃飙到了 22℃。你可能会问,为啥调试的时候没有发现呢?也许这个是有人故意留了一手呢? 操作指南: •找到室外机的液管、气管截止阀(一般是两个黄铜阀门),手动确认是否拧至“最大流量位”(通常顺时针拧到底后回退 1/4 圈)。 •若没开全,缓慢调整到位;若已全开,继续下一步排查。 二、第二步:再摸“管路有没有堵心”—— 冷媒管路堵塞检测
冷媒管路就像空调的“血管”,焊堵、脏堵、冰堵都会让 “血液” 流通不畅。咱们可以通过温差、结霜和电子膨胀阀参数来判断。 专业判断法: •制冷时,把室内机电子膨胀阀开至 2000PLS(老款五线膨胀阀是400PLS),测内机盘管 “出管温 - 进管温”,若差>5℃,说明管路可能堵了; •制热时,电子膨胀阀开至 2PLS,测内机盘管进管温,若比高压饱和温度低 12℃以上,也是堵塞信号; •手摸管路,若某段明显温差大、结霜,直接锁定堵塞点。 三、第三步:看看“环境有没有超标”—— 运行环境范围验证空调不是“超能力选手”,超过设计环境范围,它也 “使不上劲”。 •制热时,室外温度若低于 - 25℃,或室内刚开机 2 小时内温度低于 12℃,属于正常现象,环温越低,制热越慢;但要是超 2 小时还不热,就是选型不对或者安装的有问题,得查气流组合或换大一个型号的机组。 •制冷时(别笑,夏天排查习惯了),室外超过 55℃也会影响换热,冬天虽少但也要留意。 四、第四步:瞧瞧“风路有没有短路”—— 气流组织设计排查空调制热靠“热风循环”,要是风路短路或被遮挡,热风出不去、冷风进不来,效果能好才怪! 案例 2:“灯槽挡风口,热风全白搞”长沙王先生家新装修后,空调制热总像“隔靴搔痒”。师傅一看,卧室出风口被定制灯槽挡了一半,热风全被顶回了天花板!重新调整风口位置,去掉遮挡后,卧室温度半小时就从 14℃升到 20℃。 排查要点: •室外机:看是否被墙、护栏挡住,出风会不会被回风吸回去(拿张纸条靠近回风口,若被吸附就是短路); •室内机:出风口有没有被家具、灯槽挡,回风有没有专用风道(别让它从吊顶里乱吸风)。
五、第五步:最后“冷媒有没有喝饱”—— 灌注量校核
前面都没问题,那很可能是冷媒“没喝够”。 •看运行参数:冬季室外环境温度在-5~10℃时, 压缩机的排气温度是65~80℃之间,超过80℃,就要注意是不是缺冷媒。刚开机数据不做参考,运行20分钟以上,系统运行平稳,再做参考。
高压对应的饱和温度在40~52℃之间
冬季排气过热度(排气温度-高压对应的饱和温度)10~30℃之间
•算总量:根据机组铭牌 + 管路长度,对比实际加注量,不够就从低压管补加液态冷媒。 格力GMV Star Ⅲ家庭中央空调如何计算冷媒补加量 维修总结:按这顺序查,少走冤枉路!
从截止阀(易操作)→管路堵塞(专业测)→环境范围(看温度)→气流组织(看设计)→冷媒量(最后补),90% 的制热差问题都能解决。
要是自己搞不定,记得找持证师傅哦~收藏这篇,下次空调制热摆烂,直接让师傅按这步骤查,省时又高效!
. |