找回密码
 请使用中文注册
查看: 10|回复: 0

格力风管机 E4 故障排查与维修指南(含案例)

[复制链接]
阅读字号:

1564

主题

58

回帖

3万

积分

超级版主

积分
31536
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
  针对冬季格力风管机 E4(压缩机排气温度过高保护)故障,从保护逻辑校准、原则性错误修正、分层排查、原厂案例四个维度,为售后团队提供精准可落地的维修方案,杜绝因技术偏差导致的二次故障。

3f888c014d51f30628a794a6fad4621b.jpg

一、先明确:原厂 E4 保护逻辑的核心参数(纠正常见认知偏差)
很多售后人员对 E4 保护温度存在 “120℃/130℃” 的模糊认知,需明确格力原厂统一标准
当前量产风管机(2018 年后机型)采用 双温感协同保护,即压缩机排气感温包(安装于排气管段)检测温度≥118℃,或壳顶感温包(安装于压缩机顶部)检测温度≥125℃ 时,大部分机型无壳顶感温包,系统立即触发保护:
1.第一时间关停压缩机、室外风机,内机线控器显示 E4 代码;
2.若温度降至复位阈值(排气≤90℃、壳顶≤100℃),压缩机可自动重启;
3.连续 3 次触发保护后,系统锁定停机,需断电 30 秒以上复位(仅为应急操作,必须排查根源)。
关键提醒:旧机型(2018 年前)虽以 130℃为排气保护阈值,但当前售后需以 “120℃” 为核心标准,避免因参数混淆导致误判。
试图通过断电复位只能掩盖一时的问题,并不能解决根本问题。当压缩机检测排气温度过高,不能拔掉排气感温包解决问题,这种急功近利的维修只是让空调不报E4故障代码,并不是解除了压缩排气温度高的原因,会造成更严重的E5压缩机过载保护.

二、纠正 3 个原则性错误(原厂技术规范重点强调)
错误 1柔性风道每米耗 10Pa 静压的片面表述
原厂静压计算需结合风道类型 + 风速
普通柔性风道(Φ200mm,风速≤3m/s)实际每米静压损耗为 8~12Pa
高密柔性风道(带铝箔内衬,Φ200mm)每米损耗仅 6~8Pa,且需匹配内机 额定静压(如格力D系列风管机额定静压分 30Pa/50Pa/80Pa 三档,而非统一 30Pa)。
正确做法:根据内机机身铭牌标注的额定静压选型,例如 30Pa 静压机型:
普通柔性风道最长可接 2.5 米(12Pa/m×2.5m≈30Pa≤30Pa);
高密柔性风道最长可接 4.2 米(6.8Pa/m×4.2m≈28.5Pa≤30Pa)。

944d130ed9fe3240df2e78ed1cda0707.jpg

案例背景:某小区 20 台格力A2系列风管机(额定静压 30Pa),冬季制热时 12 台报 E4,现场检查发现均采用 Φ150mm 普通柔性风道,长度 4.5米以上。
故障分析Φ150mm 柔性风道每米静压损耗 15Pa4.5 米总损耗 67.5Pa30Pa 额定静压,内机风量不足,盘管温度达 78℃(远超 65℃安全值),导致排气温度升至 129℃触发 E4
解决措施
更换为Φ200mm 高密柔性风道(每米损耗 7Pa4.5 米总损耗 31.5Pa,接近 30Pa 额定值);
对其中 5 台距离外机较远的机组,更换为 50Pa 静压机型,确保风量达标。
效果验证:整改后排气温度稳定在 88~95℃,未再报 E4
2. 室外机换热不良(原厂案例 2
案例背景:某商场格力 FGR7.5/D-N3风管机,冬季雨雪天后频繁报 E4,外机冷凝器结霜厚度达 15mm
故障分析:室外相对湿度 92%,冷凝器翅片间距 2mm,结霜后堵塞风道,散热效率下降 40%,压缩机排气温度从 105℃升至 120℃
解决措施
用高压水枪(压力≤0.3MPa)冲洗冷凝器,清除霜层及灰尘;
降低化霜间隔时间,减少雨雪附着;
通过线控器将化霜启动温度- 5℃调整为 -1,提前触发化霜。
效果验证:化霜周期从 50 分钟缩短至40 分钟,结霜厚度控制在 3mm 以内,E4 故障消除。
第二层:制冷系统故障(占冬季 E4 故障的 30%
1. 冷媒追加量错误(原厂案例 3
案例背景:某酒店格力 FGR12/D-N4 风管机,安装时液管长度 18 米,维修人员按 每米追加 20g R410A” 补加(共追加 60g),冬季制热报 E4
故障分析:根据原厂技术手册,FGR12/D-N4机型液管规格为 Φ9.52mmR410A 冷媒追加标准为 (液管长度 - 5×30g/m”,正确追加量应为(18-5×30=390g,实际仅追加 60g,少补加了330g,制冷剂不足。压缩机排气温度 128℃
解决措施:用电子秤精准补加 330g R410A,确保总追加量 390g
效果验证:低压压力回升至 0.8MPa,排气温度降至 89℃
2. 管道堵塞(原厂案例 4
案例背景:某办公楼格力 FGR5/D风管机,移机后报 E4,开机 5 分钟外机吸气管结霜。
故障分析:移机时未封堵管道端口,灰尘进入系统,导致毛细管堵塞(内径 0.8mm),冷媒流通量减少 60%,压缩机排气温度 123℃
解决措施
关闭室外机截止阀,从低压阀加注口冲入 0.6MPa 氮气,反向冲洗毛细管;
更换干燥过滤器,防止杂质二次堵塞;
抽真空至200Pa以下 并保压 30 分钟,确认无泄漏后定量加注冷媒。
效果验证:毛细管流通正常,吸气管结霜现象消失,排气温度稳定在 90℃
第三层:电控系统故障(占冬季 E4 故障的 10%
1. 排气感温包异常(原厂案例 5
案例背景:某别墅格力风管机,冬季制热时 E4 与正常运行交替出现,检测排气温度在 100~120℃间波动。
故障分析:拆检发现排气感温包(原厂规格 50KΩ)引线接头氧化,阻值在 45KΩ~60KΩ 间漂移,导致主板误判温度超 120℃
解决措施
剪断氧化接头,重新焊接(使用 60℃低温焊锡,避免高温损坏感温包);
用保温棉包裹感温包及接头,确保与排气管紧密贴合(间隙≤0.5mm)。
效果验证:感温包阻值稳定在 50KΩ±2%E4 故障不再出现。
2. 外机主板故障(原厂案例 6
案例背景:某工厂格力 FGR12/A2-N4风管机,排除通风、系统故障后仍报 E4,检测排气温度实际为 95℃,但主板显示 120℃
故障分析:主板温度采样电路中分压电阻(50KΩ)变值为 15KΩ,导致采样电压异常,误判温度超阈值。
解决措施:更换原厂主板,并通过调试软件写入机组参数(如机型代码、冷媒类型)。
效果验证:主板采样温度与实际温度偏差≤2℃,机组正常运行。
四、原厂维修流程总结(避免走弯路)
1.先查参数:通过线控器或调试软件读取排气温度、壳顶温度、低压压力,确认是否真超保护阈值(排除电控误判);
2.再查通风:优先检查内机风道长度 / 类型、回风口面积、外机冷凝器状态(概率最高,操作最简单);
3.后查系统:检测冷媒量(必须用电子秤)、管道通畅性、截止阀开度(避免盲目补加冷媒);
4.最后查电控:测量感温包阻值、主板采样电路(需用原厂电路图,避免误判)。
重要提醒:所有维修需使用格力原厂配件(如感温包、主板、干燥过滤器),非原厂配件可能导致保护逻辑紊乱,甚至损坏压缩机。
通过以上符合原厂规范的排查方法,结合实际案例经验,可高效解决冬季风管机 E4 故障,同时确保维修后机组符合格力售后质量标准,延长使用寿命。
.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )

GMT+8, 2025-10-31 18:56 , Processed in 0.275007 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表