| 
×
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册  
 不少人遇到过这种离谱情况:夏天 室外33℃+ 开空调,室内26℃稳稳达标;可春秋室外环温才 10℃,想把室内 26℃降到 16℃,空调却像 “没吃饱”,吹冷风没劲,降温慢到让人着急。 别先怪空调质量差,这事儿和咱们常用的制冷剂R410A关系极大—— 它的物理特性在低温环境下会被放大,直接导致空调 “不敢全力干活”,今天用大白话拆给你看。先搞懂:空调制冷,靠 R410A 的 “循环变身” 
 空调能降温,全靠R410A在 4 个核心部件里 “变形态、带热量”,你可以把它理解成一套 “热量搬运系统”: 1.压缩机(心脏):把低温低压的 R410A 气体,压缩成高温高压的 “热蒸汽”; 2.冷凝器(室外机):热蒸汽在室外机里被风扇降温,降温变成中温高压的“液态 R410A”; 3.膨胀阀(节流阀):液态 R410A 经过这里 “降压瘦身”,变成低温低压的 “气液混合 R410A”; 4.蒸发器(室内机):气液混合的 R410A 在室内机里吸收空气热量,彻底变成气体,同时把冷空气吹进房间 —— 这就是我们感受到的 “制冷”。 
   简单说:制冷效果好不好,全看R410A在室内机(蒸发器)里能“吸走多少热量”,而这事的关键,是一个叫 “吸气过热度” 的东西。为啥夏天制冷猛,春秋反而“拉胯”?R410A 是关键变量 
 同样是制冷,夏天和春秋的区别,就像人“正常工作” 和 “被迫加班” 的状态,核心是R410A 在不同温度下的压力变化,直接影响了系统效率。夏天:33℃+ 环境,R410A “配合度拉满” 
 •室外热→冷凝器里的R410A液化时,压力(冷凝压力)和温度(冷凝温度)都很高(通常冷凝压力能达到 2.4-3.2MPa,符合空调设计的正常范围); •室内设定 26℃,和环境温差不大→膨胀阀能精准控制R410A流量,让它在蒸发器里“充分吸热变气体”; •等R410A回到压缩机时,已经是“过热的气体”(温度比蒸发温度高 5-10℃,这就是 “吸气过热度”),没有液体残留,压缩机安全又高效,制冷自然快。春秋:10℃室外 + 16℃设定,R410A “倒逼” 空调自保 
 这是典型的“低环境温制冷” 难题,空调不是不想好好干活,是R410A 的低温特性让它不敢 —— 怕 “液击” 搞坏压缩机。 1.第一步:室外太冷,R410A “压力骤降” 室外 10℃时,冷凝器里的R410A冷凝压力会暴跌到 1.2-1.8MPa(远低于夏天的 2.4MPa),就像人的血压突然变低,整个系统动力不足; 2.第二步:设定太低,膨胀阀“判断失误” 室内 26℃却要降到 16℃,系统会觉得 “需要大量制冷”,让膨胀阀拼命开大,想让更多R410A进室内机吸热; 3.第三步:热量不够,R410A “变不成气体” 室内空气只有 26℃,没法给过量的R410A提供足够热量—— 本该全变成气体的R410A,变成了“气液混合物”(带液体); 4.第四步:为防坏机,膨胀阀“紧急关阀” 压缩机最怕吸到液态R410A(会造成“液击”,像石头砸机器),传感器一检测到 “吸气过热度不够”(甚至为 0),就会让膨胀阀立刻关小,甚至快关上 —— 宁可少送R410A,也不能让压缩机坏; 5.最后:制冷量暴跌,降温慢到离谱 膨胀阀关小后,进室内机的R410A少得可怜,就算全吸热变气体,能带走的热量也极少。你能感受到冷风,但降温速度比夏天慢 3-5 倍,甚至降不下去。重点:R410A 的 2 个特性,直接放大了春秋制冷难题 
 所有问题的核心,其实是R410A的两个固有物理属性,在低温环境下会被无限放大: 1.温度对压力的“敏感度极高” R410A作为混合制冷剂(R125/R32),它的饱和压力和温度呈强正相关—— 室外温度每降低 1℃,冷凝压力会下降 0.08-0.1MPa;到 10℃时,压力已经低于空调设计的 “正常工作线”,系统压差不足,没法推动R410A高效循环; 2.相变需要“固定热量”,少一点都不行 R410A在特定压力下(比如蒸发压力 0.8MPa 时,蒸发温度约 5℃),要吸收固定热量才能从液态变气态(相变)。春秋室内热量不够,R410A相变不彻底,就会带液体进压缩机,逼得系统“自保减配”。遇到这种情况,该咋解决?从 R410A 的特性出发 
 1.别逼 R410A “做不到的事” 室外 10℃时,别把室内温度设到 16℃—— 建议设 22-26℃,既能凉快点,又能让R410A在蒸发器里充分相变,避免带液,还能省电; 2.查空调有没有“适配 R410A 的低温功能” 商用或高端家用空调,可能带“热气旁通阀”“冷凝压力调节装置”—— 能人为提高R410A的吸气温度,帮系统维持压差(避免冷凝压力过低),让膨胀阀不用频繁关小;如果没有,按第一条做就行; 3.找工程师“调 R410A 的流量参数”要是必须降温,找专业暖通工程师调电子膨胀阀参数—— 根据 10℃下R410A的冷凝压力,设定合适的“最小开度”,让它别 “反应过激”,既能稳定供应R410A,又能避免液击。格力的进入多联外机,调整低压饱和温度。 格力六代多联机修改外机冬季低压饱和温度功能设置前提步骤:第一步:打开主控机面板的调试窗口第二步:整机上电第三步:在主控机(模块化多个外机)上,在主控机上长按SW1上选键5秒以上,系统进入功能设置待选状态,主控机默认显示如下,其他模块按当前状态显示。
 
  此时在主模块上短按SW1上选键和SW2下选键,可以选择相应的功能/参数,包括: 
  选定相应的需要设置的功能后,短按SW3确认键,确认进入该功能设置,主模块相应显示如下: 
  之后根据各功能/参数相应设置。进入功能/参数设置状态后,短按SW4返回键,返回上一级或退出功能设置状态,若连续5分钟没有任何按键操作,则自动退出,机组恢复当前状态显示。 
  注意:设置的数字是把出厂默认的数字“5”改为“0”,就是把目标低压饱和温度5℃降到0℃。就可以解决环温低到10℃以下制冷效果不好的问题。最后总结下:春秋开空调制冷差,不是机器坏了,是室外太冷让R410A的冷凝压力暴跌,空调为了保护压缩机,只能主动减少R410A供应。下次再遇到,别骂空调,先调调温度设定,大概率能缓解~ .
 |