格力五六代多联机故障 J1 深度解析与解决指南

[复制链接]
阅读字号:

1351

主题

50

回帖

2万

积分

超级版主

积分
26839
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×

格力五六代多联机突然显示故障代码 J1 ?别慌!今天就带大家一探究竟,手把手教你排查解决!
一、J1 故障究竟是什么?故障名称:压缩机1过流保护。这就好比给压缩机安装了一个 “安全卫士”,当压缩机运行电流超出正常范围,为防止它 “超负荷工作” 被损坏,系统便会触发保护机制,亮起 J1 故障灯。
二、是什么导致了 J1 故障?当出现 J1 故障,罪魁祸首大概率藏在这几个方面:
1.系统参数 “闹脾气”系统参数异常,就像给设备输入了错误的 “指令”,导致压缩机运行电流失控。2.驱动模块 “掉链子”驱动模块出现问题,无法正常驱动压缩机,电流自然就不稳定了。3.压缩机自身 “不给力”压缩机机械故障、绕组短路等自身问题,也会让电流超出正常范围。三、如何精准排查 J1 故障?遇到 J1 故障,按照下面的步骤一步步排查,就能抽丝剥茧找到问题所在:
1.恢复初始状态重新按照机组此前保护状态时的内机容量和数量开机,就像给设备 “重启”,看看能否恢复正常。2.观察运行数据如果压缩机运行到最低频率,系统高压值仍大于 60℃,此时压缩机出现的过流保护可能是正常现象。这时候,需要检查风机是否正常运转、运行环境温度是否合适、供电电源是否在正常范围(320V - 460V) 。任何一个环节出问题,都可能导致电流异常哦!3.检测驱动模块确认驱动模块是否正常工作。如果发现异常,建议及时更换驱动模块,让压缩机的 “动力源” 恢复正常。4.二次开机验证更换驱动模块后再次开机,如果依旧出现保护,那很可能是压缩机本身出了问题。5.解决压缩机故障若确定是压缩机异常,为了保证设备正常运行,需要及时更换压缩机 。
13767723df4121a707e8340ee21ee2a2.png 小贴士:在排查和更换配件过程中,如果对操作没有把握,一定要联系 格力官方售后 !专业人员能更高效、安全地解决问题,避免因操作不当造成更大损失~
希望这份指南能帮你轻松搞定格力五六代多联机 J1 故障!.