你好朋友,这是一个朋友在文章留言区分享的案例,我给编辑成文章,欢迎大家在文章最后留言,留下你的维修案例,你的故事,后期我会给大家整理成文不定期分享给大家。


昨天修了一台3匹天井机,R32制冷剂,上电一分钟报E6故障。查询故障代码E6为通讯故障,从哪里下手呢?



通讯故障时,室内机显示“E6”,整机停止运行。若通讯恢复正常且压缩机停足3分钊,则整机才允讲恢复正常运行。


大家都知道E6是通讯故障。就是说内机主板和外机主板的沟通交流出了问题,室内机没有收到室外机的反馈。


出现E6故障的可能性:


1、内外机信号线


2、外机没上电,


3、内机主板故障


4、外机主板故障


由于机子安装时采用的是外机供电,内机能正常显示,开机一分钟报E6,整机不工作。初步判断电源供电正常。检查内机信号线端子有0-30v跳变直流电压,说明内机板是好的。重点检查信号线,用代换法代换信号线,故障依旧。 故障应该在室外机了,由于用户是临街商铺,外机包在门头里,只留了很小的检修口,外机环境很恶劣。打开外机检查信号线有电压,就准备拍外机条码,电器盒编码,要更换电器盒。手机伸上去先拍了张主板的正面照片,放大一看,主板不亮,外机电源有电,主板不亮,保险?变压器?先查查。测个电压先。


a615fc7085c91b8d67e490153a64dc0d.jpg

测个电压先,396v what? 3P机子,不应该是220么?一火一零,怎么也不能396V啊?赶紧吃个麻辣条压压惊。电源有问题!先查电吧。经过一通检查,查出外机接了两根380v的火线,没有接零线,问用户说是几天前电工修灯动线了。最后恢复电源线,上电开机,机子正常。.

6

主题

180

回帖

529

积分

入门维修师

积分
529
发表于 2025-1-6 16:34:03 | 显示全部楼层
   3匹空调外机额定供电电压220VAC当错误接通396VAC高电压时,外机电源板供电输入端的保护元件NTC难道不会被瞬间击穿吗?