用户名  找回密码
 请使用中文注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1776|回复: 5

格力又卡拉。

[复制链接]
阅读字号:

7

主题

58

回帖

166

积分

维修入门

积分
166
发表于 2024-8-30 17:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
  同行说一台空调只有3个压力,加液后,直接机器熄火了。没有故障代码。强力要求我出场帮忙1下。带上我的2代检修仪器出发到地方后,到现场后机器可以启动但是机器工作2-3分钟后,机器直接停机感觉好像是模块问题。接上压力表,发现机器工作的时候只有5个压加不上去。然后机器熄火了。没报故障灯。接上检修仪器,出现FO故障。立即分析应该是电子膨胀阀开启不行。拿出我的大起子敲了7-8下电子膨胀阀,突然压力直接变成15公斤,我靠。立即放掉制冷,放到7.5KG,乖乖热气呼呼直出。效果猛好。至此维修完毕。

11

主题

559

回帖

710

积分

入门维修师

积分
710
QQ
发表于 2024-8-31 06:55:53 | 显示全部楼层
感谢分享,,,,

133

主题

2035

回帖

3513

积分

优秀会员

积分
3513

活跃会员热心会员优秀会员

发表于 2024-8-31 12:34:29 | 显示全部楼层
谢谢分享卡拉OK

98

主题

387

回帖

1857

积分

优秀会员

积分
1857

活跃会员灌水之王优秀会员

发表于 2024-9-2 08:42:13 | 显示全部楼层
电子膨胀阀确认没有问题嘛

4

主题

540

回帖

666

积分

入门维修师

积分
666
发表于 2024-9-2 11:02:37 | 显示全部楼层
应找出具体原因,不留后患