两台APL-3K220U变频器,不间断电源主控屏显示过温报警。
分析检修:将面板上开关切换到自动或手动,抽屉式逆变电源的风扇均不工作,两台变频器故障一样。设备拆回后,拆机检查,发现电源板上多处电阻有过温烧糊的现象(电源板型号为HR08052702,如图1所示)。

2bd8fbde7f1dcf2d7877c3883a97abf9.jpg
电源板上有两路独立开关电源,首先检查表面过温启动、尖峰吸收电阻阻值都正常给电源板接入300V直流维修电源,测量两路开关变压器次级输出,发现T1开关电源正常13V、12V、22V、20V、-19V输出电压均正常),T2无输出

上电测量IC1(UC3843)7脚电压从0V上升到7V就不再上升了,8脚电压为2V(说明PWM脉宽调制芯片内部输出封锁)。于是直接拆下电容C3(100μF/50V)检测,从表面可以看出C3底部橡胶已经硬化,经测量其值为1.2μF,换新后上电测量7脚电压从0V上升到16V然后又下降为12.9V,8脚电压为5V,变压器次级各路输出端电压分别为:26V、-10V、+18V、-18V,都正常。
装机后用维修电源直流200V供电给接线端子R6与R7供电,面板开关置于手动挡,变压器启动恢复正常。
检修另外一台时,故障点一样是C3电容无容量,然而不同的是26V输出为7.5V,18V输出为3V左右。拆下启动电阻R28、R31时,旁边的电容C51(47μF/400V)自动脱落,检查发现C51早已经损坏,但表面看不出问题,于是拆下另外一路电源滤波电容C52(47μF/400V)测量,已无容量。换新C51、C52后,又拆下修复那台变频器上机运行正常的电源板,再次检查主滤波电容,发现C51、C52表面完好但无容量。随即检查其他几路滤波电容,都正常,只有T1开关电源的启动电容C77(100μF/50V)变质为45μF。根据故障点和开关电源PCB板可以看出,故障原因是元件过热导致的,可能和面板设计布局不合理有关。
小结:该机电源功率为3kW/220V,电路设计比较复杂,飞线多(控制接线不好区分),接线端子排R1/R3为220V交流输入,R6/R7为直流正负供电输入,C1/C2是逆变交流输出,无直流供电时整机是不启动运行的。