72柜机压机过热保护怎么回事?
一、背景
某地区一用户反馈一台72大柜机,夏天制冷使用正常,冬天运行1小时左右空调会出现吹冷风现象,现场检查发现压缩过热停机保护。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!

7cd83a95d0eb226e83ff3bdaec99255a.png
二、故障分析
1、经现场核实该机器安装3年多,夏天一直使用正常,之前有网点冬天维修过(重新抽空加冷媒),然而故障依旧。
2、该机开机运行10分钟左右电流超过10A,最高时将近13A运行,电流略偏大。排气温度偏高,运行20分钟排气温度110多度。由于已经定量灌注处理,排除冷媒问题。

e0c2bab3210fb15b964746cf51444142.png
3、大连接管时管温只有60多度,毛细管后端明显结冰霜(毛细管前后端温差过大)。说明流过节流部件的流量较小,常见为冰堵或脏堵。制冷运行正常,说明主毛细管没有问题,出问题应该在辅助毛细管,且应为脏堵。

01c319d7e1316e224558b031a7b60db6.png
三、故障处理
重新申请毛细管组件更换后机器使用正常。
四、案例反思
为何制热时辅助毛细容易堵?家用加毛细两侧不一定都有过滤器,大机组通常节流前后都有过滤器。另外一方面,售后安装工艺非常重要,预防异物、水分进入系统非常关键。.