这是某厂电工技术比赛的题目,答对者获得500元

[复制链接]
阅读字号:

1351

主题

50

回帖

2万

积分

超级版主

积分
26839
发表于 2023-10-10 17:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
如图,这是某厂电工技术比赛的题目,答对者获得500元!不少老师傅争得“头破血流”
电工A:A相或者B相任意一项保险丝熔断,都会使接触器脱扣。任意一项保险丝熔断,线圈KM失磁而脱扣。
电友B:检查电机功率,如果功率过大,则要保证接触器的维持电压,这样接触器才能脱扣;如果电机功率过小,那么接触器分压分的少,那么就不能脱扣。
确实如此,如果串联在A相的熔断器熔丝熔断,接触器到底能否脱扣呢?哪一相熔丝熔断能使线圈失磁而脱扣呢 ,各位知道其原因吗?一起来讨论讨论吧!


1d892b46a21b3f8f38071cc2bfad1a66.jpg
我是电厂的电工,我来说一下吧。理论上讲,ABC不管哪项保险熔断,回路都会跳闸,只不过B项保险熔断以后,电机缺相运行电流过大,热继电器动作导致跳闸。另外,这个回路设计有一个缺陷,就是控制回路没有加开关或者是保险,正常情况下,控制回路应该有自己的开关或保险。

133

主题

2035

回帖

3513

积分

优秀会员

积分
3513

活跃会员热心会员优秀会员

发表于 2023-10-10 21:36:18 | 显示全部楼层
如果我在场,这五百块肯定是我的