接到了一个外贸订单,要求用440V电压,50HZ频率

[复制链接]
阅读字号:

1374

主题

50

回帖

2万

积分

超级版主

积分
27551
发表于 2023-10-10 17:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×


我们现在做的设备要么380V要么就是220V的,结果来了个440V的,怎么搞?

现在就是要接下这个单,就得考虑加装变压器,或者订制电器,都是不简单的,加装变压器的话就要很大一个440V转380V的,很贵的。

因为我们现在出的设备少说也要70KW的功率,成本增加太高,怕是这个单就接不下来了。如果订制电器太麻烦了,又是只要一台设备,花的精力也不少,,所以现在很难办,价报高了,接不下来,报少了做起来又没有什么利润,问我看有什么办法降低成本,我哪有办法啊,头大[困]

9c7c428c1708af89a41e4923dabcc53c.jpg
039c2bbe90dfa8ceb4cf27718994cbbc.jpg
b82a9debca088821158a0644a13b2136.jpg
3dac95ef6515527e327af945c46afff0.jpg
cc95b0f3d15daa435043b3e20a86f7ea.jpg


控制电路用变压器,440变220,这个不贵。电机全部订购440V的,还要注意频率,有些国家是60赫兹。变频器一般400V等级的都能用,只要设置一下就行。在国内调试的时候,买一台380变440的电力变压器,模拟国外的环境就行,投资不大。一般400V级别的电器,用到460V也没问题,具体看样本说明书。

133

主题

2035

回帖

3513

积分

优秀会员

积分
3513

活跃会员热心会员优秀会员

发表于 2023-10-10 19:09:36 | 显示全部楼层
电站发电进网都能升上几十万伏,还怕你440V