故障现象1:空调制热效果差,运行一段时间后室外机停机。分析检修:检修发现室外风机不转,压缩机工作,无故障显示,四通阀处于制热状态。打开室外机,测量室外风机接线插孔无电,根据其控制原理分析可能是制热误保护,拔下室内机盘管热敏电阻,测其阻值20°C时为2k左右(正常为7k左右),导致电脑误判室内盘管温度过高,发出保护信号指令,控制外风机停止,更换室内盘管温度传感器后正常。
               故障现象2:空调开机运行不久发现电流过大,停机。分析检修:将空调开机工作十几分钟后,发现电流逐渐变大,最后压缩机过载保护停机。用遥控器故障自诊功能,发现室内机显示代码“26”,经查,该故障现象为过电流保护。只让压缩机启动,发现压缩机电流在几分钟内上升到17A,可能是压缩机冷冻油太少而造成故障。由于压缩机是高速运行的,如果没有冷冻油或冷冻油太少,随着压缩机的运转,温度越来越高,管道里的制冷剂的压力也越来越高,压缩机的负担越来越重,最后因电流过大而保护。这种故障一般出现在新更换的压缩机上,给压缩机补充压缩机油后,试运转,空调一切恢复正常。
               小结:空调在运行一段时间后停机,多属于保护故障,其主要原因归纳为以下几点:1.系统严重缺氣,出现压缩机过热保护。2.内风机反馈电路出现故障,不能运转。3.功率模块温度过高出现保护。4.室外风机不良没有启动,导致压缩机保护。5.通信不良,出现保护停机。6.压力开关保护停机。 7.传感器故障,保护停机。8.电压保护,导致停机。9.用户使用操作不当,导致空调运行一段时间后停机。10.室外温度太低,导致停机。