马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
故障现象:一台三菱MSH-CE12VD定频空调,开机后屏显数字“3”且闪烁。
分析检修:查询故障代码表,“3”表示室内电机异常。上电但不开机,用手慢慢拨动贯流风扇,测得风机反馈信号输出端电压在5V-0V-5V之间跳变,这说明内风机正常。
取下内机电脑板,检测风机反馈信号与CPU通道上的元件,均正常。在试机中发现,内风机在一挡,且转得较慢。查到用户电家的市电电压约为AC209V,偏低(这在用电高峰属正常现象)。看来故障原因是内风机转速较低,CPU误判为内风机异常,因此显示数字“3”故障代码。将内风机转速调至“中速”火“高速档”开机,故障排除。
提示:该机内机板采用双管温热敏电阻和单环温热敏电阻方式,如图1所示,能有效地检测相关温度,起具有多重保护作用。
空调四通阀更换注意事项: 1)在安装四通阀组件时,必须用湿布将四通阀包住,同时注意焊接时火焰方向,不允许火焰对阀体进行加热; 2)更换四通阀时,因铜管被焊接多次,尽量使用含银钎料,如无含银钎料,可用铜磷钎料加助熔剂进行焊接; 3)在焊接四通阀冷却时,应注意避免水进入阀体内; 4)焊接时应充氮气保护,减少氧化皮的产生,焊接完成后,用氮气吹净四通阀内部氧化皮。
|