找回密码
 请使用中文注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1477|回复: 3

电工接的配电箱,能找到3个错误以上的,都是老电工!

[复制链接]
阅读字号:

1351

主题

50

回帖

2万

积分

超级版主

积分
26839
发表于 2023-8-14 09:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×

最近小编看到有电友在网上分享一张他接好的配电箱,不仅乱,还有很多问题,我们一起来帮他找找他接的配电箱有些什么问题吧!能找到3个错误以上的,都是老电工!

eff9e5bbee2d95c956d9143a6020e018.png


电友A
1、上端线鼻子距离箱体底部这是典型得安全隐患
2、下面蓝色线 、双色线做火线的接法临时用用还可以,如果长期这样,肯定是违规操作。因为工厂维修人员不一定就是配盘接线人员,遇到稍微粗心大意点的,很容易出事儿。

电友B线路凌乱,进线相序没做标记,进线鼻子压接不合格,按线径主空开选型明显小了,零线排无标识,地线排无标识,地线不是黄绿双色。

电友C每个断路器分开单独看,都是合格的,但是组装在一起,这控制箱就不合格了。

电友D印度电工都这样做。

电友E分配不合理,相与相的颜色混乱。.

1

主题

475

回帖

593

积分

入门维修师

积分
593
发表于 2023-9-11 16:06:45 | 显示全部楼层
这是师母教的徒弟干的吧,1 用线颜色不规范(最起码也得用各色胶布做个标记) 2  线路太乱  3 进线口没有保护胶皮

14

主题

906

回帖

3234

积分

中级维修师

积分
3234
发表于 2023-9-13 16:38:42 | 显示全部楼层
补充几点:1)主进线孔不可再穿其它线;2)软、硬线不可混接;3)套管不符合要求。

4

主题

77

回帖

280

积分

维修入门

积分
280
发表于 2024-3-17 00:01:58 | 显示全部楼层
进线零线铜铝接头不能在铝的地方开孔与铜零线排相连接