空调制冷时,在对空气进行冷却的同时,也将空气中的水蒸气冷凝为水。对于装有防静电地板的微机房或办公及家庭地板房间,地板下往往铺设着各类电源、信号线等。如果发生空调漏水现象,将会对这些线缆的绝缘产生影响。如不能及时发现并处理空调漏水故障,将产生不良后果。为此,下面谈儿点对空调漏水的原因,供大家参考。
        1.排水管堵塞
                由于空气中含用灰尘杂质,在排水过程中随水进入排水管,而空调排水流量较小,难以及时冲出,一段时间后就引起堵塞。检修方法:用有刚性的细铁丝插人水管来回抽动,同时用水壶往排水管倒水进行冲洗,即可解决堵塞问题。
        2.排水管脱落
                排水管安装工艺不规范,在空调运行一段时间后发生脱落现象。检修方法:按照标准的工艺要求,将排水管与排水盘连接好,再用防水胶布进行紧固处理即可。
        3.排水管变形、老化或破损
                由于排水管质量问题,长期使用后出现变形、老化问题,导致漏水。排水管被老鼠咬破的现象也时有发生。检修方法:换用新的排水管。
        4.排水管冰堵
                在冬季,空调在运行过程中,当室外温度低于0°C时,露在室外的排水管部分会发生结冰现象,从而引起冰堵。检修方法:在室外,将开水连续浇在排水管上,将冰化掉。待排水管疏通后,再将排水管截去一段,留下部分刚超过墙孔洞即可。
5.排水盘脏堵
        由于蒸发器的支架大多以铁为材料,没有进行防锈处理,支架生锈后的铁锈粉末落人排水盘发生脏堵。检修方法:彻底清洁排水盘,将蒸发器支架进行防锈处理。
6.蒸发器结冰,导致漏水
        如果制冷系统在缺氟状况下工作,由于蒸发器中的温度降低,将导致蒸发器表面先结霜,长时间工作后会出现结冰现象。蒸发器表面结冰后,一是影响通过蒸发器的风量,二是这些冰融化以后,将不再顺着原蒸发器盘管流向水盘,而自然掉落,导致漏水故障。检修方法:在制冷状态下,用复合表测量系统的低压侧压力,根据空调标注的制冷剂充注量,向系统补充制冷剂即可。