马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-8-12 15:13 编辑
具体步骤和方法如下: 1、设定制冷状态(模式),拆开空调粗连接管,用封帽将粗管阀门(原粗管连接口)封死; 2、连接好加氟管表及氟瓶,打开表阀、室外机低压阀(粗管阀),此时加液管阀至氟瓶段都已连接并开通了,但如果拆开的口子不加封帽封死,打开此阀就连通大气了,不打开此阀加液口就不通;再打开高压阀(细管阀),说明整个系统至拆开的粗连接管口都已连通; 3、启动压缩机,此时从氟瓶口到压缩机进口即抽成真空; 4、待拆开的粗管口无气体排出时,稍微打开氟瓶阀3-5秒钟后立即关闭,让氟气把室外机冷凝器及内机和连接管路内可能存在的余气(不凝性气体)从拆开的粗管口逸(冲)出。实际上冷凝器及其内机和连接管内的空气仍然是依靠这股氟气排空的; 5、放出气体并排完时,迅速关闭高压细管阀,再稍微打开氟瓶阀8-10秒钟后关闭,使外机中存有一定的氟气后停止压缩机运转; 6、拆下低压阀封帽,接好粗连接管,粗管旋紧后反松一圈,打开细管阀,用外机内新加的氟气把内机及连接管内的空气压至外机粗管口排出,待即将排完时旋紧粗管,就像新装空调利用自身氟气排空的方法和步骤一样。这样整个系统内就不会再存在不凝性气体了,这是自身压缩机抽空和氟气排空并列进行的方法。 7、最后开启粗管阀,加氟至正常压力及规定的液量。 |