  冰箱冰柜蒸发器都是属于干式蒸发器,循环的也是干式气体,故回气管(压缩机的吸气管)是不允许结霜的。
  回气管结了霜,由此可见回气管里的介质发生了质的变化。由干式气体变成了过潮过湿气体,也得此证明蒸发效果不佳,通俗地说,就是没有完全得到蒸发,换热不彻底,蒸发“过剩”,所以就会产生未完全蒸发的过潮过湿气体进入回气管,对制冷循环是不利的。过多的过潮过湿气体进入压缩机,必然会对压缩机产生液击,损坏压缩机的气阀,使压缩机不能正常工作,影响压缩机的使用寿命。
  回气管的结霜问题,并不只对压缩机产生影响,更重要的是通过结霜现象,可以看出系统的循环并不理想,不是处正常工况的反应。可以由此得知蒸发器在换热过程中液体过多而过剩,蒸发器(蒸发面积)没有得到充分的利用,换热不完全,影响了蒸发量,不但影响了单位制冷量(即每公斤或每克制冷剂的蒸发循环量,或每立方容积制冷剂的蒸发循环量)。通过回气管的结霜,还可以看出回气过热度大大地降低了,改变了回气过热的正常规律,降低了压缩机的吸气温度,使压缩机润滑油的粘度增加,流动性差,加剧压缩机转动部件的磨损,或者损坏机件。
  所以必须对此问题有足够的认识,使制冷系统的循环更加理想化。

118

主题

1827

回帖

4500

积分

超级版主

积分
4500

活跃会员热心会员灌水之王热心管理

发表于 2023-8-8 13:29:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 包子三 于 2023-8-8 14:11 编辑

感谢楼主分享好经验

1

主题

63

回帖

122

积分

维修入门

积分
122
发表于 2024-6-6 21:21:12 | 显示全部楼层
感谢分享宝贵经验!

0

主题

20

回帖

49

积分

新手

积分
49
发表于 2024-7-24 22:14:45 | 显示全部楼层
受教了,谢谢大神

11

主题

506

回帖

656

积分

入门维修师

积分
656
QQ
发表于 2024-10-4 08:51:21 | 显示全部楼层
感谢老师讲解,

0

主题

5

回帖

11

积分

新手

积分
11
发表于 2024-10-5 12:49:20 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验

3

主题

14

回帖

82

积分

新手

积分
82
发表于 2024-11-11 19:45:52 | 显示全部楼层
荣昌制冷是杭州的?荣盛制冷是安徽的?

27

主题

635

回帖

1774

积分

初级维修师

积分
1774
发表于 2024-12-6 20:58:06 | 显示全部楼层
谢谢指点   

5

主题

172

回帖

357

积分

入门维修师

积分
357
发表于 2024-12-14 11:27:38 | 显示全部楼层
感谢荣版的分享
制冷剂按重量加注(没有专用工具,不精准,只能是电子秤看个大概)凭感觉加到回气管冰凉就好了

3

主题

12

回帖

76

积分

新手

积分
76
发表于 2024-12-14 14:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习再学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )

GMT+8, 2025-4-30 16:31 , Processed in 0.216089 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表