    要维修好冰箱空调,除了技术高,方法对,还必须要有确实可行的维修工具、设备及检测器具。就加液问题,如果不用定量加液器,或不采用计量法加液,单靠经验法是很难掌握准的。至少时间长,费时多耗电,弄不好还得走弯路或返工,增加维修成本。如果采用定量加液器或计量法加液,时间短,快捷准确。
  不论冰箱冷柜还是空调,采用液体加注好。冰箱冷柜可在真空停机状态下,以计量法一次加入,加完后稍静置2分钟再启动压缩机。如确实还需补加,只需将加液阀开小点就是了。
  如果采用气态加注,时间长不说,气态使进气压力高,进气温度高,压缩机的运转温度也高,冷凝压力(即高压)升高,压缩机容易热保护,工况反应恶劣。试机中制冷温度下降缓慢,常表现蒸发器不结霜或只部分结霜,特别容易产生误判,增加维修难度。
  空调压缩机都设有气液分离器,运行中只是加液管那么点大的管径,直接以液态制冷剂加注是不会出现问题的。对于R410AR32等制冷剂,还特别要求以液态方式加注。