编号
| 内容
| 备注
|
0
| 正常显示
| 显示运行频率、运行状态
|
1
| 室外运行模式
| 0关机1制冷2制热3送风4抽湿5自动模式6强制制冷7化霜8干燥清洁9节能省电10自清洁模式
|
2
| 所有通信上的内机能力标称总和
| 可显示范围为0-19900W,单位100W。当需显示值大于99时,点亮高位数码管的小数点,同时显示十位与个位数值(若显示5.0则表示为150,实际的室内能力需求为15000W;若显示60,实际的室内能力需求为6000W。
|
3
| 室内机总能力需求
| 显示室内发送过来的总能力需求,可显示范围为0-19900W,单位100W。当需显示值大于99时,点亮高位数码管的小数点,同时显示十位与个位数值(若显示5.0则表示为150,实际的室内能力需求为15000W;若显示60,实际的室内能力需求为6000W。
|
4
| 室内机台数
| 能与室外机正常通讯的室内机台数
|
5
| 有能力需求的室内机台数
|
|
6
| 有能力需求的室内机T1平均值
| 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(当室内机能力需求为0时,该值为0。)
|
7
| 有能力需求的内机T2加权平均温度
| 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(当室内机能力需求为0时,该值为0。)
|
8
| T2目标温度
| 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(未进入T2目标温度控制时,该值为0。)
|
9
| 有能力需求的内机T2B平均温度
| 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(当室内机能力需求为0时,该值为0。)
|
10
| T3温度
| 当该温度值小于-9度时,显示-9度,当高于70度时,显示70度。
|
11
| T4温度
| 当该温度值小于-9度时,显示-9度,当高于70度时,显示70度。
|
12
| Tp温度
| 可显示范围为0-199。当需显示值大于99时,点亮高位数码管的小数点,同时显示十位与个位数值(若显示5.0则表示为150)
|
13
| IPM模块温度
| 阀开显示“On”,阀关显示“OF”
|
19
| 热气旁通阀状态
| 阀开显示“On”,阀关显示“OF”
|
20
| 四通阀状态
| 阀开显示“On”,阀关显示“OF”
|
21
| 室外机设定台数
| 设定内机台数
|
22
| 自动寻址状态
| 自动寻址显示“On”,非自动寻址显示“OF”
|