【外机数码管显示设定操作说明】
1.查看外机参数:长按DOWN(SW5)3秒进入,数码管循环显示1=、2=、3=….等参数(具体含义见下表1)。短按DOWN(SW5),停留在当前项目,方便长时间查看。再短按DOWN(SW5),继续循环显示,短按ENTER(SW7)退出。
2.查看内机参数:长按EXIT(SW6)3秒进入,数码管优先显示机号低的内机开机模式:0:停止,C:制冷,H:制热,继续显示1=、2=、3=….等参数(具体含义见下表2)。短按EXIT(SW6),切换下一台内机的参数。如此反复,短按ENTER(SW7)退出。

表1外机参数含义
1=外机程序版本
2=压缩机频率
3=主电子膨胀阀(LEVA开度)
4=辅电子膨胀阀(LEVB开度)
5=高压压力
6=低压压力
7=排气传感器温度
8=吸气传感器温度
9=盘管传感器温度
10=除霜传感器温度
11=外机环温
12=Tliqsc传感器温度
13=Tsco传感器温度
14=CT电流值
15=压缩机电流
16=模块温度
17=外风机档位

表2内机参数含义
1=内机程序版本
2=内机能力(单位:匹)
3=内机环温
4=气管传感器温度
5=液管传感器温度
6=电子膨胀阀开度