找回密码
 请使用中文注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 538|回复: 0

三相五线电能表带互感器,互感器一侧必须要接地

[复制链接]
阅读字号:

1351

主题

50

回帖

2万

积分

超级版主

积分
26839
发表于 2023-7-14 08:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
请教一下各位电气师傅,三相五线电能表带互感器,互感器一侧必须要接地?是单独接地还是串联接地,求解

4c19c13be99cf3fe38c17c217e006686.jpg
1. 电气设备安装规程明确规定:电流互感器二次侧(固定支架、铁芯与二次线圈是绝缘的,支架接地,不等于二次接地)必须接地。2. 保护接地PE,所有PE线分支线必须从PE主线并联分支。防止PE线与某一元件连接螺丝松动、脱落造成后续PE不可靠或断点。实际操作中常采用从PE主引出一根整线,依次联接三个互感器。中间联接点线芯不剪断,折U弯、去绝缘皮联接,也可以压端子联接。3. PE主线的要求:a. 随电源从总配电柜引来。b. 从建筑物接网引来。c. 从其他就近配电箱引来。不管从哪引入的PE线,其技术参数必须符合接地标准。必要时应对接地电阻进行检测。